La misin de los elementos de expansin es la de controlar el paso de refrigerante y crear burbujas de liquido para que puedan se rposteriormente evaporadas, esta es la parte que separa la zona de presin de alta con la de baja.
Tubos capilares
Los tubos capilares se utilizan habitualmente como elementos de expansin en pequeas instalaciones normalmente comerciales, por la facilidad de instalacin, el bajo coste y su fiabilidad. Permiten la utilizacin de compresores de bajo par de arranque por el buen equilibrio de presiones. Cuando el refrigerante lquido entra dentro del tubo capilar se produce una estrangulacin, (aumenta la velocidad y disminuye la presin) debido a esto parte del lquido se evapora al cambiar de presin, aproximadamente un 30%. Cuando ponemos en marcha el compresor empezamos a regar el evaporador, se evapora y va avanzando hacia el compresor, se suele colocar un termostato en la lnea de aspiracin antes del compresor para pararlo cuando llegue el refrigerante en estado lquido. Al parar el compresor todo el refrigerante pasa al evaporador al no haber nada que lo impida y gracias a la diferencia de presiones. Por esta razn no se puede utilizar recipiente en instalaciones con tubo capilar y hay que tener cuidado al dimensionar el filtro ya que este podra hacer de recipiente. Al estar las presiones igualadas el motor arranca sin muchos esfuerzos. Los equipos congeladores suelen llevar un separador de partculas para evitar los golpes de lquido. El tubo est calibrado, la potencia frigorfica est en funcin con el dimetro y la longitud del tubo. Ajustamos las condiciones de trabajo de los equipos con tubo capilar con la carga de refrigerante. El exceso o la ausencia de la carga de refrigerante puede ser determinante para el rendimiento del evaporador ya que la poca carga de refrigerante hara que la temperatura de evaporacin sea demasiada baja y eso comporta un aprovechamiento parcial del evaporador. En cambio un exceso de carga es causa de una presin demasiado elevada y conduce a la sobrecarga del compresor pudindole llegar golpes de lquido.
La vlvula de expansin a presin constante, como su nombre lo indica, mantiene una presin constante a la salida de la misma. Esta vlvula sondea la presin del evaporador y cuando la misma cae por debajo del punto de control, la vlvula tiende a abrir. Por el contrario cuando la presin sube por encima de este punto, la vlvula cierra parcialmente. El funcionamiento de una vlvula de expansin a presin constante para una misma presin de condensacin el punto de equilibrio donde la vlvula de expansin alimenta tanto refrigerante al evaporador como el compresor puede bombear del mismo. Si la carga de refrigeracin disminuye, tambin disminuye la presin de evaporacin pero la vlvula se resiste a esta cada abriendo. Bajo esta nueva condicin el compresor se mantiene en su posicin inicial y la vlvula tambin. El evaporador se sobrealimentar en esta condicin de desequilibrio. Por el contrario si la carga de refrigeracin aumenta, la presin de evaporacin tambin aumenta y la vlvula reacciona cerrndose, en este punto el evaporador se subalimentada. El uso de estas vlvulas est limitado a pequeos equipos que tengan cargas relativamente constantes. Una desventaja muy grande es que no pueden ser usadas junto con un control (presstato de baja), ya que la condicin adecuada de ste ltimo depende en sustancia del cambio de presin en el evaporador durante el ciclo; condicin que no puede esperarse de las vlvulas de expansin a presin constante.
completamente y la presin toma un cierto valor. Al decrecer la capacidad, la vlvula se cierra y la presin decrece hasta que se establece un valor correspondiente a la combinacin del compresor y la vlvula.
Bulbo
Las vlvulas de expansin termosttica incorporan, como ya hemos citado, un elemento termosttico que consta de un diafragma, capilar y el bulbo que para su colocacin, hay unas normas importantes a seguir, ya que de no ser as puede ocasionarnos fallos en su funcionamiento. El bulbo debe estar bien en contacto con la tubera de aspiracin, no debe ir con cinta aislante o tiras de plstico, se debe colocar con la presilla metlica que suele acompaar el fabricante cuando la suministra. Colocarlo en una superficie limpia y lisa, no se debe colocar sobre un codo, curva o soldadura para asegurar una buena conduccin calorfica. El bulbo tiene una hendidura que es la que se aloja sobre el tubo. La colocacin del tubo ser siempre a contracorriente de la direccin del refrigerante . No colocar el bulbo en la parte baja del tubo ya que por esa parte es por donde circula el aceite que hace de capa aislante. Se debe colocar entre las 2 y las 4.
Puntos de colocacin correcta del bulbo con respecto al tubo de aspiracin El bulbo se debe colocar siempre en tramos horizontales, en los casos que slo se pueda colocar en un tramo vertical se colocar con el bulbo hacia arriba. Se debe aislar siempre para que no le afecte en su funcionamiento las corrientes de aire o las condiciones exteriores, se debe colocar siempre dentro del medio a enfriar. El tubo de compensacin exterior si existe debe estar entre 10 o 15 cm despus del bulbo.
sobredimensionar el compresor para estos perodos "si bien cortos" de arranque. Una de las formas de limitar la presin de aspiracin para evitar colocar un compresor de mayor potencia es colocar una vlvula de expansin termosttica con carga MOP (Mxima Operacin de Presin). La vlvula de expansin con carga MOP es idntica a la de expansin termosttica comn e incluso tiene el bulbo cargado con el mismo tipo de fluido, lo nico que vara es la cantidad de ste. La cantidad de lquido es tal que a una predeterminada temperatura este lquido se ha vaporizado y por encima de este punto el incremento de temperatura tiene muy poca influencia sobre el elemento termosttico.