Vous êtes sur la page 1sur 5

http://support.automation.siemens.

com/WW/view/es/32008921

Cmo se pueden parametrizar accionamientos individuales de la familia de producto "MICROMASTER" y "SINAMICS" con ayuda del software de configuracin "STARTER" integrado en el "S7-Technology" y el "SIMOTION SCOUT"? Nr. de identificacin (ID):32008921 Fecha:2008-11-10 S7 Tecnologa -- Utilizacin de mdulos tecnolgicos -- Trabajar con mdulos/proyectos tecnolgicos S7-300 CPU 31xT -- Utilizacin de mdulos tecnolgicos -- Trabajar con mdulos/proyectos tecnolgicos Cmo se pueden parametrizar accionamientos individuales de la familia de producto "MICROMASTER" y "SINAMICS" con ayuda del software de configuracin "STARTER" integrado en el "S7-Technology" y el "SIMOTION SCOUT"? Descripcin: Las herramientas de ingeniera "S7-Technology" y "SIMOTION SCOUT" contienen el software de parametrizacin "STARTER". Por eso, la versin no integrada (stand-alone) del "Starter" no se puede instalar adicionalmente para poder configurar accionamientos individuales de la familia de producto "MICROMASTER" y "SINAMICS" y as, por ejemplo, hacer que estos accionamientos individuales funcionen con una CPU S7 estndar. Las siguientes instrucciones muestran cmo poder parametrizar accionamientos individuales de la familia de producto "MICROMASTER" y "SINAMICS" con ayuda del software de configuracin "STARTER" integrado en el "S7-Technology" y el "SIMOTION SCOUT" Instrucciones: N Accin 1 Cree un proyecto de STEP 7: Abra el administrador SIMATIC Haga clic sobre la ventana derecha con el botn derecho del ratn Con ayuda de la opcin Insertar nuevo objeto -> SINAMICS, se puede insertar un convertidor de frecuencia (tambin vlido para MICROMASTER y COMBIMASTER)

Page 1 of 5

8/5/2013 6:44:30 AM

http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/32008921

Figura 01 2 Seleccione el convertidor utilizado (tipo y versin) y haga clic sobre el botn "OK". Ejemplo con un SINAMICS:

Page 2 of 5

8/5/2013 6:44:30 AM

http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/32008921

Figura 02 Ejemplo con un MICROMASTER:

Figura 03 3 Seleccione el accionamiento correspondiente con el botn derecho del ratn y haga clic sobre la opcin Abrir objeto.

Page 3 of 5

8/5/2013 6:44:30 AM

http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/32008921

Figura 04 Resultado: Despus de algunos segundos se abre el "S7T Konfig" con la funcionalidad "STARTER" integrada: 4 A partir de aqu, ya se pueden configurar los accionamientos de forma anloga con la funcionalidad "STARTER" no integrada:

Figura 05 Advertencia: Si se quieren utilizar planos DCC de la versin V4.1 del "S7-Technology", dirjase primero al soporte tcnico (indique "S7 Technology" en la seleccin de productos de Support Request).

Page 4 of 5

8/5/2013 6:44:30 AM

http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/32008921

Conceptos de bsqueda: CPU estndar, standalone, individual, accionamiento, PROFIBUS, CPU 31x Nr. de identificacin (ID):32008921 Fecha:2008-11-10

Siemens AG 2013 - Pie de imprenta - Privacidad de datos - Condiciones de uso