Vous êtes sur la page 1sur 27

0

Automatizacin. Aceria Ramos Arizpe.


Sistema de sealizacin (Semaforos). Basculas

Cambio

Fecha

Nombre

Fecha

17/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

Portada

+ INT

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

Hoja

27

Carretera a Monclova km 4 #2125


Tramo Santa Cruz Ojo Caliente
Ramos Arizpe, Coahuila
C.P. 25900

De Acero S.A.P.I. de C.V.

Tel.
RFC:

(844) 1924463
DEA7103086X2

Nombre de proyecto

Semaforos

Lugar de instalacin

Basculas

Descripcin de proyecto

Sistema de sealizacin. Basculas

Fabricante (empresa)

De Acero S.A.P.I de C.V.

Area de proyecto

Mantenimiento Elctrico Acera

Linea de suministro

220 VCA 60 Hz (Trifasico)

Comisin

Automatizacin

Alimentacin

110 VCA 60 Hz (Monofasico)

Creado

5/05/2016

Tensin de mando

24 VDC

Ambito especial

Sistemas de automatizacion aceria

Objetivo

Optimizar la logstica de los trasportes


de carga en planta acera - laminacin.

Numero de paginas

27

Cambio

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

Presentacin

+ INT

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

Hoja

27

Campo. Semaforos.

DIAGRAMA DE FLUJO

Conexin electrica

Mando PLC

Sistema de sealizacin
Automatizacin. Aceria Ramos Arizpe.
Implementado para el control de trafico de vehiculos
de carga en basculas y optimizacin de la logistica
de planta.

HMI

Cambio

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

Introduccin general

+ INT

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

Hoja

27

Indice de pginas

F06_002

Instalacin

Lugar de montaje

Pgina

GED

INT

INT

Descripcin de pgina

Campo adicional de pgina

Fecha

Responsable

Portada

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

Presentacin

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

INT

Introduccin general

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

INT

Indice de pginas : =GED+INT/1 - =GED+CTL/27

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

INT

Plano de bornes =GED+PWR-XA1

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

INT

Plano de bornes =GED+ESK-XDC1

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

INT

Plano de bornes =GED+CTL-XPI1

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

INT

Plano de bornes =GED+CTL-XPLC01

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

INT

Plano de bornes =GED+CTL-XRLY.L

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

INT

10

Plano de bornes =GED+CTL-XRLY.N

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

INT

11

Plano de bornes =GED+CTL-XS1

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

INT

12

Indice de pginas : =GED+INT/1 - =GED+CTL/27

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

PWR

12

Alimentacin

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

PWR

13

Distribucin de alimentacin

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

ESK

14

Fuente 24V/DC

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

CTL

15

PLC Resumen (CPU)

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

CTL

16

PLC Resumen (Mod.Salidas)

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

CTL

17

PLC DI

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

CTL

18

PLC DI

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

CTL

19

PLC DQ

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

CTL

20

PLC DQ

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

CTL

21

PLC DQ

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

CTL

22

PLC DQ

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

CTL

23

RELEVACIN LUCES

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

CTL

24

RELEVACIN LUCES

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

CTL

25

RELEVACIN LUCES

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

CTL

26

HMI

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

CTL

27

SWITCH RED

17/05/2016

AUTOMATIZACION 2

Cambio

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

= GED

Indice de pginas : =GED+INT/1 =GED+CTL/27

+ INT
Semaforos

Hoja

Hoja

27

Plano de bornes

F13_003

Regleta

=GED+PWR-XAC1

Destinos externos

Designacin de destino

Cableado

Puente

Destinos internos

Texto de funcin

Puente

Cableado

Designacin de destino

Colocacin

+ESK-PS1:L1

13-1

12-4

-QAC1:1

/12.3

+CTL-RLA1.1:11

13-2

12-4

-QAC1:1

/12.3

+ESK-PS1:N

13-3

12-5

-QAC1:1

/12.3

+CTL-XRLY.N:1

13-4

12-5

-QAC1:1

/12.3

+ESK-PS1-PE.1:1

13-5

12-3

-M1/V1:PEN

/12.4

+CTL-XPLC01:3

13-6

12-3

-M1/V1:PEN

/12.4

Cambio

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

Plano de bornes =GED+PWR-XAC1

+ INT

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

Hoja

27

Plano de bornes

F13_003

Regleta

=GED+ESK-XDC1

Destinos externos

Designacin de destino

Cableado

Puente

Destinos internos

Texto de funcin

+CTL-XPLC01:1

14-5

1.5A

+CTL-XS1:2

14-6

1A

+CTL-HMI1:L+

14-7

2A

+CTL-SWLAN:L+

14-8

500mA

+CTL-XPLC01:2

14-9

+CTL-XS1:1

14-10

+CTL-HMI1:M

14-11

+CTL-SWLAN:M

14-12

=CAD+CTL-RLA1.1:A2

14-13

Puente

Cableado

Designacin de destino

Colocacin

14-3

-QDC1

/14.4

14-4

-QDC1

/14.4

Cambio

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

Plano de bornes =GED+ESK-XDC1

+ INT

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

Hoja

27

Plano de bornes

F13_003

Regleta

=GED+CTL-XPI1

Destinos externos

Designacin de destino

Cableado

Puente

Destinos internos

Texto de funcin

Puente

Cableado

Designacin de destino

Colocacin

-PLC01.IN-1:7

17-1

14-10

-SA1:3

/17.1

-PLC01.IN-1:8

17-1

17-8

-SA2:3

/17.2

-PLC01.IN-1:9

17-2

17-9

-SA3:3

/17.3

-PLC01.IN-1:10

17-3

17-10

-SA4:3

/17.4

-PLC01.IN-1:11

17-4

-PLC01.IN-1:12

17-5

-PLC01.IN-1:13

17-6

-PLC01.IN-1:14

17-7

-PLC01.IN-1:15

18-1

-PLC01.IN-1:16

18-2

10

-PLC01.IN-1:17

18-3

11

-PLC01.IN-1:18

18-4

12

-PLC01.IN-1:19

18-5

13

-PLC01.IN-1:20

18-6

14

Cambio

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

Plano de bornes =GED+CTL-XPI1

+ INT

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

Hoja

27

Plano de bornes

F13_003

Regleta

=GED+CTL-XPLC01

Destinos externos

Designacin de destino

Cableado

=CAD-PLC01.NET:3L+

15-1

-PLC01:L+

15-1

-PLC01.OUT-2:L+

15-1

=CAD-PLC01.NET:3M

15-2

-PLC01:M

15-2

-PLC01.OUT-2:M

15-2

-PLC01-PE:1

15-3

-PLC01.OUT-2-PE:1

15-3

Puente

Destinos internos

Texto de funcin

Puente

Cableado

Designacin de destino

Colocacin

14-5

+ESK-XDC1:1

+ESK/14.1

14-9

+ESK-XDC1:5

+ESK/14.5

13-6

+PWR-XAC1:6

+PWR/13.7

Cambio

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

Plano de bornes =GED+CTL-XPLC01

+ INT

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

Hoja

27

Plano de bornes

F13_003

Regleta

=GED+CTL-XRLY.L

Destinos externos

Designacin de destino

Cableado

Puente

Destinos internos

Texto de funcin

Puente

Cableado

Designacin de destino

Colocacin

-A1.RED:x1

23-3

23-9

-RLA1.1:14

/23.2

-A1.YLW:x1

23-4

23-10

-RLA1.2:14

/23.3

-A1.GRN:x1

23-5

23-11

-RLA1.3:14

/23.4

-B1.RED:x1

23-6

23-12

-RLB1.1:14

/23.6

-B1.YLW:x1

23-7

23-13

-RLB1.2:14

/23.7

-B1.GRN:x1

23-8

23-14

-RLB1.3:14

/23.8

-A2.RED:x1

24-3

24-9

-RLA2.1:14

/24.2

-A2.YLW:x1

24-4

24-10

-RLA2.2:14

/24.3

-A2.GRN:x1

24-5

10

24-11

-RLA2.3:14

/24.4

-B2.RED:x1

24-6

11

24-12

-RLB2.1:14

/24.6

-B2.YLW:x1

24-7

12

24-13

-RLB2.2:14

/24.7

-B2.GRN:x1

24-8

13

24-14

-RLB2.3:14

/24.8

-C1.RED:x1

25-2

14

25-5

-RLC1.1:14

/25.2

-C1.YLW:x1

25-3

15

25-6

-RLC1.2:14

/25.3

-C1.GRN:x1

25-4

16

25-7

-RLC1.3:14

/25.4

Cambio

10

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

Plano de bornes =GED+CTL-XRLY.L

+ INT

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

Hoja

27

Plano de bornes

F13_003

Regleta

=GED+CTL-XRLY.N

Destinos externos

Designacin de destino

Cableado

+PWR-XAC1:4

Puente

13-4

Destinos internos

Texto de funcin

Puente

Cableado

Designacin de destino

Colocacin

23-1

-A1.RED:x2

/23.2

23-2

-B1.RED:x2

/23.6

24-1

-A2.RED:x2

/24.2

24-2

-B2.RED:x2

/24.6

25-1

-C1.RED:x2

/25.2

Cambio

11

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

Plano de bornes =GED+CTL-XRLY.N

+ INT

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

10

Hoja

27

Plano de bornes

F13_003

Regleta

=GED+CTL-XS1

Destinos externos

Designacin de destino

Cableado

-SA1:2

Puente

14-10

-SA2:2

17-11

Destinos internos

Texto de funcin

Puente

Cableado

Designacin de destino

Colocacin

14-10

+ESK-XDC1:6

+ESK/14.6

14-6

+ESK-XDC1:2

+ESK/14.2

3
4

-SA3:2

17-13

5
6

-SA4:2

17-15

7
8

10

Cambio

+PWR/12

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

Plano de bornes =GED+CTL-XS1

+ INT

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

11

Hoja

27

1L(~) / 13.0

1N(~) / 13.0

PE / 13.0

12-4

12-5

-W2
LFLEX CLASSIC 110 H
4G2,5
300 V

-QAC1
6A

12-1

12-2

12-3

Siemens C6
Termo-magnetico

-W1
LFLEX CLASSIC 110 H
4G2,5
300 V

-M1/V1

L1

PEN

ALIMENTACION DE RED
110V AC/60Hz

+INT/11

Cambio

13

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

Alimentacin

+ PWR

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

12

Hoja

27

12.7 /

1L(~)

12.7 /

1N(~)

12.7 /

PE

12-4

12-5

12-4

-XAC1

12-4

12-5

13-1

13-1

REGLETA DE
DISTRIBUCIN
VCA

12-3

12-5

12-3

13-2

13-3

13-4

13-5

13-2

13-3

13-4

12-3

6
13-6

13-5

13-6

1L(~).1

1L(~).2

1N(~).1

1N(~).2

PE.1

PE.2

+ESK/14.1

+CTL/23.1

+ESK/14.1

+CTL/23.1

+ESK/14.1

+CTL/15.0

ALIMENTACIN 110VCA
FUENTE 24V/ DC

COM 110VCA
RELEVACIN
LUCES

ALIMENTACIN NEUTRO
FUENTE 24V/DC

COM NEUTRO
RELEVACIN
LUCES

TIERRA
FISICA
FUENTE 24V/DC

TIERRA
FISICA
PLC

12

Cambio

+ESK/14

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

Distribucin de alimentacin

+ PWR

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

13

Hoja

27

+PWR/13.1 /

1L(~).1

13-1

+PWR/13.4 /

1N(~).1

13-3

PE.1

13-5

+PWR/13.7 /

-W5
LFLEX CLASSIC 110 H
4G2,5
300 V

-PS1

PE.1:1

100-240 VAC / 24 V / 5A
FUENTE DE VOLTAJE DC

L1

14-1

14-2

14-3

14-4

-QDC1
5A
INTERRUPTOR
PRINCIPAL
24VDC

14-3

-XDC1

14-3

1A

14-3

2A

14-3

500mA

1.5A

14-5

14-6

14-7

14-4

REGLETA DE
DISTRIBUCIN
VDC

14-8

14-9

14-4

14-10

14-4

14-11

14-4

14-4

14-12

14-13

1L(+)

2L(+)

3L(+)

4L(+)

1N(-)

2N(-)

3N(-)

4N(-)

5N(-)

+CTL/15.0

+CTL/17.0

+CTL/26.0

+CTL/27.1

+CTL/15.0

+CTL/17.0

+CTL/26.0

+CTL/27.1

+CTL/19.0

24V/ DC
PLC

COM
24V/ DC
SENSORES

24V/ DC
HMI
(Pantalla)

24VDC
SWITCH LAN
(Red)

M
PLC
(Negativo)

NEGATIVO
SENSORES

M
HMI
(Negativo
pantalla)

NEGATIVO
SWITCH
RED

NEGATIVO
RELES

+PWR/13

Cambio

+CTL/15

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

Fuente 24V/DC

+ ESK

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

14

Hoja

27

+ESK/14.1 /

1L(+)

14-5

+ESK/14.5 /

1N(-)

14-9

PE.2

13-6

+PWR/13.8 /

REGLETA DE
ALIMENTACIN
PLC01

-XPLC01

15-1

15-1

+ESK-1L(+) / 16.1

15-2

+ESK-1N(-)

15-3

+PWR-PE.2 / 16.1

15-2

/ 16.1

15-3

15-1

15-2

15-3

-PLC01
SIEMENS

L+

PE

SIMATIC S7-1200
CPU1214C
DC/DC/DC

24VDC

L+

15-2

15-2

6
1M

21
2M

24VDC

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.1

.2

.3

.4

.5

DI b

MAINT

ERROR

RUN/STOP

DI a

CPU 1214C
DC/DC/DC

LINK

Rx / Tx

DQ a

DQ b

X1 P1
PROFINET (LAN)
MAC ADDRESS
28-63-36-95-F9-87

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.1

=CAD+CTL-PLC01.NET:
1

3L+
1

3M

15-1

15-2

1NET.1

/ 27.2

+ESK/14

Cambio

16

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

PLC Resumen (CPU)

+ CTL

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

15

Hoja

27

15.8 /

1L(+)

15-1

15.8 /

1N(-)

15-2

15.8 /

PE.2

15-3

15-1

15-2

15-3

-PLC01.OUT-2
L+

PE

/21.1
/22.1
16 x 24VDC
SIMATIC S7-1200
SM 1222
DC

24VDC

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

DQ a

DQ B

15

Cambio

17

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

PLC Resumen (Mod.Salidas)

+ CTL

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

16

Hoja

27

+ESK/14.2 /

2L(+)

14-6

+ESK/14.6 /

2N(-)

14-10

14-10

-XS1

14-6

14-10

14-10

14-10

2
-

-SA1

17-12

17-15

-SA3

17-16

1
+

-SA4

14-10

14-6

17-14

2
-

1A

17-13

-SA2
3

14-10

1A

17-11

14-6

1A

14-10

14-6

1A

17-8

17-9

17-10

SPARE

-XPI1

17-1

17-1

17-2

17-3

17-4

17-5

17-6

17-7

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

10

11

12

13

14

I100.0

I100.1

I100.2

-PLC01.IN-1
/18.1
14x24VDC
500mA
DI.a

I100.3

I100.4

I100.5

I100.6

I100.7

14 x 24 VDC 500mA
DI

SIEMENS

SENSOR
A1

SENSOR
A2

SENSOR
B1

BYTE: a

SENSOR
B2

16

Cambio

18

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

PLC DI

+ CTL

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

17

Hoja

27

SPARE

-XPI1

10

11

12

13

14

18-1

18-2

18-3

18-4

18-5

18-6

IN

IN

IN

IN

IN

IN

15

16

17

18

19

20

-PLC01.IN-1
/17.1
14x24VDC
500mA
DI.b

I101.0

I101.1

I101.2

I101.3

I101.4

I101.5

14 x 24 VDC 500mA
DI

SIEMENS

BYTE: b

17

Cambio

19

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

PLC DI

+ CTL

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

18

Hoja

27

-PLC01.OUT-1
/20.1
10x24VDC
500mA
DQ.a

DQ

SIEMENS

BYTE: a

10 x 24 VDC 600mA

Q100.0

Q100.1

Q100.2

Q100.3

Q100.4

Q100.5

Q100.6

Q100.7

10

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

19-1

19-2

19-3

19-4

19-5

19-6

19-7

19-8

=CAD+CTL-RLY

A1

-RLA1.1

A1

-RLA1.2
A2

A2

14-13

+ESK/14.8 /

A1

-RLA1.3

14-13

A1

-RLB1.1
A2

14-13

A1

-RLB1.2
A2

14-13

A1

-RLB1.3
A2

14-13

A1

-RLA2.1
A2

14-13

A1

-RLA2.2
A2

A2

14-13

14-13

14-13

5N(-)

14-13

RELE
VERDE
A1

RELE
AMARILO
A1

RELE
ROJO
A1

RELE
VERDE
B1

RELE
AMARILO
B1

RELE
ROJO
B1

RELE
VERDE
A2

5N(-) / 20.0

RELE
AMARILO
A2

18

Cambio

20

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

PLC DQ

+ CTL

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

19

Hoja

27

-PLC01.OUT-1
/19.1
10x24VDC
500mA
DQ.a

DQ

SIEMENS

BYTE: B

10 x 24 VDC 600mA

Q101.0

Q101.1

OUT

OUT

20-1

20-2

=CAD+CTL-RLY

A1

-RLA2.3

A1

-RLB2.1
A2

A2

14-13

19.8 /

14-13

14-13

5N(-)

14-13

RELE
ROJO
A2

5N(-) / 21.1

RELE
VERDE
B2

19

Cambio

21

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

PLC DQ

+ CTL

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

20

Hoja

27

-PLC01.OUT-2
/16.3
/22.1
16x24VDC
600mA
DQ.a

DQ

SIEMENS

BYTE: a

16 x 24 VDC 600mA

Q102.0

=CAD+CTL-RLY

Q102.1

Q102.2

Q102.3

Q102.4

Q102.5

Q102.6

Q102.7

11

12

13

14

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

21-1

21-2

21-3

21-4

21-5

A1

A1

-RLB2.2

-RLB2.3
A2

A1

-RLC1.1
A2

14-13

20.3 /

-RLC1.2
A2

14-13

A1

14-13

A1

-RLC1.3
A2

A2

14-13

14-13

14-13

5N(-)

RELE
AMARILLO
B2

RELE
ROJO
B2

RELE
VERDE
C1

RELE
AMARILO
C1

RELE
ROJO
C1

20

Cambio

22

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

PLC DQ

+ CTL

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

21

Hoja

27

-PLC01.OUT-2
/16.3
/21.1
16x24VDC
600mA
DQ.b

DQ

SIEMENS

BYTE: b

16 x 24 VDC 600mA

Q103.0

Q103.1

Q103.2

Q103.3

11

12

13

14

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

22-1

22-2

22-3

22-4

22-5

22-6

22-7

22-8

Q103.4

Q103.5

Q103.6

Q103.7

SPARE

21

Cambio

23

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

PLC DQ

+ CTL

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

22

Hoja

27

+PWR/13.2 /

13-2

1L(~).2

13-2

13-2

13-2

11

-RLA1.1

23-3

23-4

x1

-A1.RED

-A1.YLW
x2

-A1.GRN
x2

-B1.RED

-XRLY.N

x1

x1

-B1.GRN
x2

x2

23-2

13-4

13-4

13-4

1N(~).2

23-8

-B1.YLW
x2

23-1

23-7

x1

x2

23-14

23-6

x1

12 14

23-13

23-5

x1

12 14

23-12

11

-RLB1.3

12 14

23-11

13-4

LUZ
VERDE
A1

1L(~).2 / 24.0

13-2

11

-RLB1.2

12 14

23-10

13-2

11

-RLB1.1

12 14

13-2

11

-RLA1.3

23-9

-XRLY.L

13-2

11

-RLA1.2
12 14

+PWR/13.6 /

LUZ
AMARILO
A1

13-4

LUZ
ROJO
A1

LUZ
VERDE
B1

LUZ
AMARILO
B1

1N(~).2 / 24.0

LUZ
ROJO
B1

22

Cambio

24

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

RELEVACIN LUCES

+ CTL

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

23

Hoja

27

23.9 /

13-2

1L(~).2

13-2

13-2

13-2

11

13-2

11

-RLA2.1

-XRLY.L

-RLB2.1

12 14

24-3

24-4

x1

x2

x2

-B2.RED
x2

24-1

-XRLY.N

24-8

x1

-B2.YLW
x2

13

24-7

x1

-A2.GRN

24-14

12

24-6

x1

-A2.YLW

12 14

24-13

11

24-5

x1

-A2.RED

12 14

24-12

10

11

-RLB2.3

12 14

24-11

x1

-B2.GRN
x2

x2

24-2

13-4

13-4

13-4

1N(~).2

1L(~).2 / 25.0

13-2

11

-RLB2.2

12 14

24-10

13-2

11

-RLA2.3

24-9

13-2

11

-RLA2.2
12 14

23.9 /

13-4

LUZ
VERDE
A2

LUZ
AMARILO
A2

LUZ
ROJO
A2

LUZ
VERDE
B2

LUZ
AMARILO
B2

1N(~).2 / 25.0

LUZ
ROJO
C2

23

Cambio

25

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

RELEVACIN LUCES

+ CTL

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

24

Hoja

27

24.9 /

13-2

1L(~).2

13-2

13-2

11

-RLC1.1

11

-RLC1.2
12 14

25-5

25-7

15

25-2

16

25-3

x1

25-4

x1

-C1.YLW
x2

12 14

25-6

14

-C1.RED

11

-RLC1.3

12 14

-XRLY.L

13-2

x1

-C1.GRN
x2

x2

25-1

-XRLY.N

13-4

24.9 /

13-4

1N(~).2

LUZ
VERDE
C1

LUZ
AMARILO
C2

LUZ
ROJO
C3

24

Cambio

26

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

RELEVACIN LUCES

+ CTL

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

25

Hoja

27

+ESK/14.3 /

3L(+)

14-7

+ESK/14.7 /

3N(-)

14-11

-HMI1
KTP600
Basic color PN
SIMATIC PANEL TOUCH
6AV6 647-0AD11-3AX0

24VDC

L+

LAN
14-7

14-11

1NET.2

/ 27.2

25

Cambio

27

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

HMI

+ CTL

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

26

Hoja

27

+ESK/14.4 /

4L(+)

14-8

+ESK/14.7 /

4N(-)

14-12

-PE:1

14-8

14-12

-SWLAN
L+

PE

PHOENIX CONTACT
24VDC
100mA
ETHERNET 4 PUERTOS
(10/100Mbits/s)
FL SWITCH SFN 4TX/FX S

PORT 1

15.7 /

1NET.1

PORT 2

26.7 /

1NET.2

PORT 3

PORT 4

26

Cambio

Fecha

Nombre

Fecha

31/05/2016

Resp.

AUTOMATIZACION 2

EPLAN

DeAcero S.A.P.I. de C.V.

= GED

SWITCH RED

+ CTL

Probado

Sistema de sealizacin. Caseta #2. Bsculas.

Original

Sustitucin por

Sustituido por

Semaforos

Hoja

27

Hoja

27

Vous aimerez peut-être aussi