Vous êtes sur la page 1sur 2

PLANO ELECTRICO BUEN VIVIR, CALCULO DE LA DEMANDA

Objetivo: Identificar las necesidades eléctricas de una vivienda y calcular la demanda para alumbrado y
aplicaciones diversas.
Situación: Una constructora realizó el diseño de las viviendas para el proyecto “urbanización buen vivir”, las
casas deben contar con el diseño básico de las instalaciones eléctricas y con cocina integral que tiene una estufa
de 3600W. Se requiere el diseño de los planos eléctricos para ser revisados y aprobados para su construcción.
Para ello usted tendrá a disposición el plano arquitectónico de la vivienda con las convenciones a utilizar:
a) Determine las necesidades eléctricas de cada área de la casa.
b) De acuerdo al área de la vivienda, calcule la carga del alumbrado general.
c) Establezca los circuitos y la carga para pequeños artefactos.
d) Determine el cálculo de la carga especial para la estufa.
e) Realice el cuadro de cargas.
f) Ubique los símbolos eléctricos en el plano.
Temas asociados: a. Requisitos para una instalación eléctrica. b. Planos eléctricos. c. Símbolos de electricidad.
d. Cálculo de la demanda.
Nota: Usted debe entregar el documento guía (página 3), con una imagen del plano con los símbolos básicos
para la casa (alumbrado y tomacorrientes) y el cuadro de cargas con el cálculo de la carga de alumbrado,
circuitos para pequeños artefactos y cargas especiales de acuerdo a los requerimientos solicitados en la
situación. Una vez finalizado, comprima el archivo en formato zip o rar, dando clic derecho al archivo, Enviar a,
Carpeta comprimida. Luego envíelo a su facilitador a través del medio utilizado para tal fin en el curso.

DOCUMENTO
Determinación de las necesidades eléctricas de cada área de la casa
1. En el plano ubique los símbolos eléctricos de la instalación eléctrica básica para cada área de la casa.

Polo A Tierra Cuchilla De Corte

Toma Corriente Bombillos

Línea en la Pared Línea en el Piso

En una vivienda de 7 x 10 =70 m2, podemos tener los siguientes receptores en cada habitación:
a. Comedor: 1 bombillas de 100 W, televisión de 150 W, equipo de música 135 W, DVD 60 W, lámpara de 40
W.
b. Sala: 4 bombillas halógenas de 50 W.
c. Cocina: 2 fluorescentes de 30 W, Nevera de 350 W, microondas 700 W, lavadora 800 W.
d. Dormitorio 1: 1 bombillas de 60 W, dos lámparas de 40 W, tv de 80 W.
e. Dormitorio 2: Lámpara de bajo consumo de 7 W, radio CD 45 W, 1 bombillas de 60 W.
f. Baño: 3 bombillas de 25 W, 1 bombilla de 60 W, secador de pelo de 1000 W.

Obtener la potencia total instalada en la vivienda:


La potencia instalada será:
Habitación Potencias Total
Comedor 1x30 + 150 + 135 + 60 + 40 485W
Sala 4x50 200W
Cocina 2x30 + 350 + 700 + 800 1910W
Dormitorio 1 1x60 + 2x40 + 80 220W
Dormitorio 2 7 + 45 + 60 112W
Baño 3x25 + 60 + 1000 1135W
Total 4062W
Al dividir la potencia total por la tensión conseguimos la corriente que entrará en la vivienda=4062/115= 35 A

2. Realice los cálculos necesarios para determinar la demanda de la vivienda.


a. Cálculo de alumbrado: 70 m^2×32 VA ⁄ m^2 = 2240 VA. Carga de alumbrado: 2240 VA = 19.4 A
b. Circuitos y la carga para pequeños artefactos. 2240 VA / 115 V = 19.4 A. ////19.4 A / 15 A = 1.29///
N° de circuitos Carga Tres 4450 W
c. Cálculo de la carga especial, para la estufa. Carga de la estufa=15.65 A
d. Cuadro de cargas (diligencie con la información calculada el cuadro de las cargas)

Tomas Lamp Descripción P(W) I(A)


Cto 240 120
1 1 estufa 3600 15
1 1 Licuadora 450 3.75
1 1 nevera 1000 8.33
2 9 Alumbrado 900 7.5
3 10 Tomas 1800 15

Vous aimerez peut-être aussi