Vous êtes sur la page 1sur 112

2

Jaime Suárez Díaz erosion.com.co


Zona de
cabezal

Bulbo o zona
de anclaje
Longitud libre

Muro
Revestimiento o forro protector
cabeza
Trompeta

Anclaje

Revestimiento

Lechada

Nota : Observe el concepto de longitud efectiva


Detalle de los elementos de un anclaje típico

Geotécnica SAC
La perforación
Perforadora a roto-percusión con aire
Longitud libre

En la longitud libre el anclaje es protegido por una manguera


flexible para evitar el contacto del acero con el suelo o roca y
dejando libre los cables para transferir las cargas para el
bulbo del anclaje.
Zapata o placa de apoyo o cimentación
Cabezal

Cabeza portacuñas
Cuñas Varilla
roscada

Tuerca

Platina o placa de
reparto
Platina
Torones o cables

Cabeza de ancla con torones


Cabeza de ancla con varilla
Subdren

Platina

Tuerca

Varilla roscada

Muro
Zapata
Platina

Cabeza portacuñas

Tendones
Accesorios
Cabeza de ajuste
Cabeza metálica integral la cual se
encuentra inyegrada al muro
mediante un tubo de extensión
Cuñas
Los refuerzos pueden ser:

Varillas de acero con roscado


continuo

Varillas de acero con punta roscada

Tendones o cables de acero


Varillas con punta roscada
T

Varillas que se utilizaban antiguamente


en Bucaramanga

Se les soldaban elementos metálicos en la zona del bulbo


Varillas de alta resistencia con roscado continuo

Varilla con resistencia última a la tensión de 1.03 MPa en diámetros


variables entre 1.0 y 2.5 pulgadas de diámetro y que cumpla con la
especificación ASTM A-722 tipo II, o ASTM A416. Una varilla de 1 3/8 de
pulgada tiene una capacidad de carga máxima de 620 kN.Una carga típica
de diseño para un varilla de 2.5 pulgadas es 2000 kN. Las varillas
especiales indentadas se codifican mediate norma ASTM A886. La longitud
de las varillas es de 6,9,12,15, y 18 metros
Anclas autoperforantes

La punta perforante se deja en el sitio.

Se las utiliza principalmente para clavos o anclas pasivas


Separadores
Los elementos de acero son espaciados entre sí por medio de
dispositivos denominados espaciadores o separadores.
Tendones de acero

Manguera para inyección

JAIME SUAREZ DIAZ


Manguera de
protección de la
longitud libre

Tendones
Tendones

Cables.

Hilo de siete alambres con resistencia a tensión


última de 1.86 MPa con diámetro entre 0.5 y 0.6
pulgadas, que cumpla con la especificación ASTM A-
416.

El número de alambres y de hilos depende de la carga de diseño. La


ventaja de los cables es que pueden cortarse de la longitud requerida y
no requieren uniones ni soldaduras. Un cable de 0.6 pulgadas de
diámetro puede soportar una carga de diseño de 150 kN.
Tendones
Bulbo de un solo
tendón
Cables con vaina plástica
Bulbo

Sello entre el bulbo


y la longitud libre

Parte libre

Observe los separadores en el bulbo


JAIME SUAREZ DIAZ
Punta de bulbo
FASES DE LA CONSTRUCCION

Bulbo con sensores

JAIME SUAREZ DIAZ


Ancla integral
Anclaje helicoidal
Separadores
Tubería de inyección

En todo el bulbo, la tubería de inyección posee válvulas


espaciadas a cada 0.50 m.
Colocación del ancla
Bulbo cementado
Lechada de cemento

Generalmente se utiliza lechada de


cemento limpia (Sin agregados)
Norma ASTM C150.

Relación agua/cemento de 0.4 a 0.55 en peso y cemento tipo I para


una resistencia de 21 Mpa.

Para perforaciones de gran diámetro se puede utilizar mezclas de arena


cemento.

Se puede utilizar acelerantes para el fraguado o plastificantes para


facilitar la inyección.
Clasificación por la
forma de inyección
de la lechada
a. Anclajes inyectados a
gravedad, . Son usados
comúnmente en roca.

b. Anclajes inyectados a
presión, el bulbo se
forma con lechada de
cemento inyectada a una
presión entre 0 y 5 bar,
Utilizados para suelos
granulares gruesos y
rocas fisuradas.

c. Anclajes reinyectables,
aquellos a los cuales se
aplican múltiples
inyecciones a presión.
MURO

MUROS RIGIDOS DE CONCRETO ARMADO


Son estructuras de gravedad, semigravedad o pantallas;
las cuales se sostienen mediante anclas pretensadas con
bulbos profundos.
Los muros pueden ser verticales y
generalmente se construyen de
arriba hacia abajo
En suelos blandos se requieren muros rígidos
JAIME SUAREZ DIAZ
PANTALLA DELGADA EN CONCRETO LANZADO

JAIME SUAREZ DIAZ


Anclas individuales

Muros o pantallas ancladas


Anclas apoyadas en bloques independientes o vigas.

En estabilización de taludes estas estructuras también


pueden ser zapatas o bloques individuales o vigas
superficiales para la aplicación de las cargas de anclaje.
JAIME SUAREZ DIAZ
JAIME SUAREZ DIAZ
JAIME SUAREZ DIAZ
JAIME SUAREZ DIAZ
JAIME SUAREZ DIAZ
JAIME SUAREZ DIAZ
JAIME SUAREZ DIAZ
Ejemplo de anclas individuales
JAIME SUAREZ DIAZ
JAIME SUAREZ DIAZ
JAIME SUAREZ DIAZ
JAIME SUAREZ DIAZ
JAIME SUAREZ DIAZ
JAIME SUAREZ DIAZ
JAIME SUAREZ DIAZ
JAIME SUAREZ DIAZ
ANCLAS INPENDIENTES SOBRE ZAPATAS

JAIME SUAREZ DIAZ


Estabilización con vigas y anclajes
“SOLDIER BEAMS”

JAIME SUAREZ DIAZ


Utiliza columnas metálicas hincadas o pre-perforadas y travesaños de
madera
Pre-perforación Colocación de la columna
JAIME SUAREZ DIAZ
Este sistema en muy utilizado en EE. UU.
5. Combinación de pilotes metálicos y pantalla de concreto

JAIME SUAREZ DIAZ


TABLESTACAS ANCLADAS

JAIME SUAREZ DIAZ


Pilotes o Pilas ancladas

JAIME SUAREZ DIAZ


PANTALLA PRE-EXCAVADA
ANCLADA

Excavada con almeja y


utilizando lodo
bentonítico
PANTALLA PRE-EXCAVADA ANCLADA

JAIME SUAREZ DIAZ

Vous aimerez peut-être aussi