Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS

Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Notes de calcul.
Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS
Imprimé le 24/05/2018 Réf. :
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607 NF C 15-100
Informations générales 1
Schéma unifilaire général 2
Note de calcul unifilaire O1 3
Note de calcul unifilaire TGBT2 5
Note de calcul unifilaire T2 6
Notes de calcul synthétiques : O1 7
Notes de calcul synthétiques : TGBT2 11
Notes de calcul synthétiques : T2 14
Carnet de sélectivité du tableau O1 15
Carnet de sélectivité du tableau TGBT2 16
Carnet de sélectivité du tableau T2 17
Carnet d'appareillage du tableau O1 18
Carnet d'appareillage du tableau TGBT2 19
Carnet d'appareillage du tableau T2 20
Carnet de câbles du tableau O1 21
Carnet de câbles du tableau TGBT2 22
Carnet de câbles du tableau T2 23

Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Sommaire
Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS
Imprimé le 24/05/2018 Réf. :
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607 NF C 15-100
Type d'installation Centrale PV au sol

Norme utilisée NF C 15-100

Installation photovoltaïque Oui C15-712-1 (2010)

Température minimale du champ PV 0 °C


Déséquilibre autorisé entre phases 5 kVA
Chute de tension max. côté AC 3% (obligation C15-712)
Chute de tension max. côté DC 1% (recommandation C15-712)

Evaluation du risque sur installation AC Parafoudre Type II recommandé, capacité standard

Evaluation du risque Selon NF C15-100, C15-443 (et C15-712-1 si PV)


Présence de paratonnerre Pas de paratonnerre à proximité

Niveau kéraunique 7
Taux d'exposition local de l'installation 0,5 : moyennement exposée

Ligne d'alimentation BT aérienne 0 m


Prix matériel protégé 2 : moyen
Coût de l'indisponibilité 2 = gênant
Conséquence sur la sécurité des personnes Oui

Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Informations générales
Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS
Imprimé le 24/05/2018 Réf. :
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607 NF C 15-100 1/23
AlimBT0

D0
PV1.1 PV1.2 PV1.3 PV1.4 PV1.5 PV1.6 PV1.7 PV1.8 PV1.1 PV1.2 PV1.3 PV1.4 PV1.5 PV1.6 PV1.7 PV1.8 PV1.1 PV1.2 PV1.3 PV1.4 PV1.5 PV1.6 PV1.7 PV1.8 PV1.1 PV1.2 PV1.3 PV1.4 PV1.5 PV1.6 PV1.7 PV1.8

TGBT2.CircuitG1
CG1
C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8 C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8 C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8 C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8
O4.Circuit1.1

O4.Circuit1.2

O4.Circuit1.3

O4.Circuit1.4

O4.Circuit1.5

O4.Circuit1.6

O4.Circuit1.7

O4.Circuit1.8

O3.Circuit1.1

O3.Circuit1.2

O3.Circuit1.3

O3.Circuit1.4

O3.Circuit1.5

O3.Circuit1.6

O3.Circuit1.7

O3.Circuit1.8

O2.Circuit1.1

O2.Circuit1.2

O2.Circuit1.3

O2.Circuit1.4

O2.Circuit1.5

O2.Circuit1.6

O2.Circuit1.7

O2.Circuit1.8

O1.Circuit1.1

O1.Circuit1.2

O1.Circuit1.3

O1.Circuit1.4

O1.Circuit1.5

O1.Circuit1.6

O1.Circuit1.7

O1.Circuit1.8
x2
IG1
D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D1.6 D1.7 D1.8 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D1.6 D1.7 D1.8 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D1.6 D1.7 D1.8 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D1.6 D1.7 D1.8

TGBT2.R0
O4.R1 O3.R1 O2.R1 O1.R1
D1 D2 D3 D4 D5
C1 DG0 C1 DG0 C1 DG0 C1 DG0

TGBT2.Circuit1
O4.CircuitG0

O3.CircuitG0

O2.CircuitG0

O1.CircuitG0
O4.Circuit1

O3.Circuit1

O2.Circuit1

O1.Circuit1
SPD1 C2 C3 C4 C5

TGBT2.Circuit2

TGBT2.Circuit3

TGBT2.Circuit4

TGBT2.Circuit5
I1 SPD0 I1 SPD0 I1 SPD0 I1 SPD0

PV2 PV3 PV4 PV5


O4.R0 O3.R0 O2.R0 O1.R0

C0 DG1 C0 DG1 C0 DG1 C0 DG1


O4.CircuitG1

O3.CircuitG1

O2.CircuitG1

O1.CircuitG1
O4.Circuit0

O3.Circuit0

O2.Circuit0

O1.Circuit0
TRK0 SPD1 TRK0 SPD1 TRK0 SPD1 TRK0 SPD0

Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Schéma unifilaire général
Imprimé le 24/05/2018 Réf. : BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 NF C 15-100 2/23
PV1.1 PV1.2 PV1.3 PV1.4 PV1.5 PV1.6

CS6U-350P* CS6U-350P* CS6U-350P* CS6U-350P* CS6U-350P* CS6U-350P*


18 18 18 18 18 18

C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6

35m 13 0,71 35m 13 0,71 35m 13 0,71 35m 13 0,71 35m 13 0,71 35m 13 0,71
*Hors catalogue

PV1000-F PV1000-F PV1000-F PV1000-F PV1000-F PV1000-F


Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR
2x(1x6) + 1G6 2x(1x6) + 1G6 2x(1x6) + 1G6 2x(1x6) + 1G6 2x(1x6) + 1G6 2x(1x6) + 1G6

D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D1.6

E91/32 PV|gPV 10×38 E91/32 PV|gPV 10×38 E91/32 PV|gPV 10×38 E91/32 PV|gPV 10×38 E91/32 PV|gPV 10×38 E91/32 PV|gPV 10×38
1000V 15A 1000V 15A 1000V 15A 1000V 15A 1000V 15A 1000V 15A
15A 15A 15A 15A 15A 15A
50kA 50kA 50kA 50kA 50kA 50kA

R1

CIRCUIT Circuit1.1 Circuit1.2 Circuit1.3 Circuit1.4 Circuit1.5 Circuit1.6


Uoc max Isc(STC) 910,602 V 9,79 A 910,602 V 9,79 A 910,602 V 9,79 A 910,602 V 9,79 A 910,602 V 9,79 A 910,602 V 9,79 A
Umpp(STC) Impp(STC) 682,2 V 9,3 A 682,2 V 9,3 A 682,2 V 9,3 A 682,2 V 9,3 A 682,2 V 9,3 A 682,2 V 9,3 A
I inverse proté Pmpp 15 A 6,3 kW 15 A 6,3 kW 15 A 6,3 kW 15 A 6,3 kW 15 A 6,3 kW 15 A 6,3 kW
DU totale 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 %
MODULES PV1.1 PV1.2 PV1.3 PV1.4 PV1.5 PV1.6
SLT Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants
Désignation modules CS6U-350P* CS6U-350P* CS6U-350P* CS6U-350P* CS6U-350P* CS6U-350P*

Uoc(STC) Isc(STC) 46,2 V 9,79 A 46,2 V 9,79 A 46,2 V 9,79 A 46,2 V 9,79 A 46,2 V 9,79 A 46,2 V 9,79 A
Umpp(STC) Impp(STC) 37,9 V 9,23 A 37,9 V 9,23 A 37,9 V 9,23 A 37,9 V 9,23 A 37,9 V 9,23 A 37,9 V 9,23 A
Tk(Uoc) Irm -0,38 %/°C 15 A -0,38 %/°C 15 A -0,38 %/°C 15 A -0,38 %/°C 15 A -0,38 %/°C 15 A -0,38 %/°C 15 A
Umax admis. Nb modules 1500 V 18 1500 V 18 1500 V 18 1500 V 18 1500 V 18 1500 V 18
CABLE C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6
Iz Smin 46,2 A 1,8 mm² 46,2 A 1,8 mm² 46,2 A 1,8 mm² 46,2 A 1,8 mm² 46,2 A 1,8 mm² 46,2 A 1,8 mm²

Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Note de calcul unifilaire O1
Imprimé le 24/05/2018 Réf. : BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 NF C 15-100 3/23
PV1.7 PV1.8

CS6U-350P* CS6U-350P*
18 18

C1.7 C1.8

35m 13 0,71 35m 13 0,71


*Hors catalogue

PV1000-F PV1000-F C1 DG0


Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR
2x(1x6) + 1G6 2x(1x6) + 1G6 55m 13 0,71 E91/32 PV|gPV 10×38
PV1000-F 1000V 4A C0 DG1
Cuivre PR-EPR 4A
D1.7 D1.8 2x(1x50) + 1G6 50kA 3m 13 0,71 E91/32 PV|gPV 10×38
PV1000-F 1000V 4A
E91/32 PV|gPV 10×38 E91/32 PV|gPV 10×38
Cuivre PR-EPR 4A
1000V 15A 1000V 15A I1 SPD0 2x(1x25) + 1G6 50kA
15A 15A
50kA 50kA OVR PV 40 1000 P F
S802PV-M100-H [Type II] 20kA
TRK0 SPD0
100A
OVR PV 40 1000 P F
TRIO 50.0 (3P+N) [Type II] 20kA
R1 R1 TRIO_50.0
Pôles flottants

R0
CIRCUIT Circuit1.7 Circuit1.8 Circuit1 CircuitG0 Circuit0 CircuitG1
Uoc max Isc(STC) 910,602 V 9,79 A 910,602 V 9,79 A 910,602 V 78,32 A 910,602 V 78,32 A 910,602 V 78,32 A 910,602 V 78,32 A
Umpp(STC) Impp(STC) 682,2 V 9,3 A 682,2 V 9,3 A 682,2 V 73,9 A 682,2 V 4A 682,2 V 73,9 A 682,2 V 4A
I inverse proté Pmpp 15 A 6,3 kW 15 A 6,3 kW 0A 50,37 kW 0A 2,73 kW 0A 50,37 kW 0A 2,73 kW
DU totale 0,37 % 0,37 % 0,92 % 0,37 % 0,98 % 0,92 %
MODULES PV1.7 PV1.8
SLT Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants
Désignation modules CS6U-350P* CS6U-350P*

Uoc(STC) Isc(STC) 46,2 V 9,79 A 46,2 V 9,79 A


Umpp(STC) Impp(STC) 37,9 V 9,23 A 37,9 V 9,23 A
Tk(Uoc) Irm -0,38 %/°C 15 A -0,38 %/°C 15 A
Umax admis. Nb modules 1500 V 18 1500 V 18
CABLE C1.7 C1.8 C1 C0
Iz Smin 46,2 A 1,8 mm² 46,2 A 1,8 mm² 177,8 A 19,6 mm² 114,4 A 19,6 mm²

Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Note de calcul unifilaire O1
Imprimé le 24/05/2018 Réf. : BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 NF C 15-100 4/23
230,94 V / 400 V
Ik3 max=10,4kA Ik1 max=7kA

T2
TT

R0

CG1
150m 63 0,76 D1 D2 D3 D4 D5
U 1000 R2V
E933 3P+N - 125A|gG
Cuivre PR-EPR S804C-B100 S804C-B100 S804C-B100 S804C-B100
50 A
3x(2x(1x120)) + 100A 100A 100A 100A
50A
2x(1x185) + 1G25 1000A 16kA 1000A 16kA 1000A 16kA 1000A 16kA
100kA

IG1
SPD1 C2 C3 C4 C5
OVR T2 15 275 4P
INS400 4P [Type II] 5kA 2m 13 1 2m 13 1 2m 13 1 2m 13 1
400A Isc 50kA U 1000 R2V U 1000 R2V U 1000 R2V U 1000 R2V
Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR
5G35 5G35 5G35 5G35

PV2 PV3 PV4 PV5

TRIO 50.0 (3P+N) TRIO 50.0 (3P+N) TRIO 50.0 (3P+N) TRIO 50.0 (3P+N)

Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme
CIRCUIT CircuitG1 Circuit1 Circuit2 Circuit3 Circuit4 Circuit5
Désignation

Puissance Ib 200 kW 288,7 A 0 kW 0A 50 kW 72,2 A 50 kW 72,2 A 50 kW 72,2 A 50 kW 72,2 A


NE chargé Cos Phi Non 1 Non 1 Non 1 Non 1 Non 1 Non 1
Répartition
Harmoniques Tx H. <= 15% Tx H. <= 15% Tx H. <= 15% Tx H. <= 15% Tx H. <= 15% Tx H. <= 15%
Amont (CG1 ) (D1 ) (D2 ) (D3 ) (D4 ) (D5 )
Ik3 max Ik2 max Ik1 max 19,741 k 17,096 k 16,968 kA 10,389 k 8,997 k 6,988 kA 10,389 k 8,997 k 6,988 kA 10,389 k 8,997 k 6,988 kA 10,389 k 8,997 k 6,988 kA 10,389 k 8,997 k 6,988 kA
Aval (IG1 ) (SPD1 ) (PV2 ) (PV3 ) (PV4 ) (PV5 )
Ik3 max Ik2 max Ik1 max 10,389 k 8,997 k 6,988 kA 10,389 k 8,997 k 6,988 kA 10,04 k 8,695 k 6,664 kA 10,04 k 8,695 k 6,664 kA 10,04 k 8,695 k 6,664 kA 10,04 k 8,695 k 6,664 kA
Ik2 min Ik1 min If 7,315 k 5,568 k 7,315 k 5,568 k 7,021 k 5,267 k 7,021 k 5,267 k 7,021 k 5,267 k 7,021 k 5,267 k
DU totale (B) DU totale (A) 1,85 % 1,85 % 1,89 % 1,89 % 1,89 % 1,89 %

Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Note de calcul unifilaire TGBT2
Imprimé le 24/05/2018 Réf. : BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 NF C 15-100 5/23
230,94 V / 400 V
Ik3 max=19,8kA
TT

AlimBT0

Tarif A puissance surveillée (tarif jaune) 252kVA


TJ non standard,
voir fiche sources

D0
NSX400F 4P|ML 2.3AB
400A 4P|Vigi MB 4P
360A
3600A 36kA
1000mA

TGBT2

Circuit conforme
CIRCUIT TGBT2.CircuitG1
Désignation

Puissance Ib 200 kW 288,7 A


NE chargé Cos Phi Non 1
Répartition
Harmoniques Tx H. <= 15%
Amont (AlimBT0 )
Ik3 max Ik2 max Ik1 max 19,741 k 17,096 k 16,968 kA
Aval (D0 )
Ik3 max Ik2 max Ik1 max 19,741 k 17,096 k 16,968 kA
Ik2 min Ik1 min If 15,18 k 14,775 k
DU totale (B) DU totale (A) 0%

Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Note de calcul unifilaire T2
Imprimé le 24/05/2018 Réf. : BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 NF C 15-100 6/23
Voir en fin de section pour :

Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme
MODULES PV1.1 PV1.2 PV1.3 PV1.4 PV1.5 PV1.6
SLT Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants
Désignation modules CS6U-350P* CS6U-350P* CS6U-350P* CS6U-350P* CS6U-350P* CS6U-350P*
*Hors catalogue
Uoc(STC) Isc(STC) 46,2 V 9,79 A 46,2 V 9,79 A 46,2 V 9,79 A 46,2 V 9,79 A 46,2 V 9,79 A 46,2 V 9,79 A
Umpp(STC) Impp(STC) 37,9 V 9,23 A 37,9 V 9,23 A 37,9 V 9,23 A 37,9 V 9,23 A 37,9 V 9,23 A 37,9 V 9,23 A
Tk(Uoc) Irm -0,38 %/°C 15 A -0,38 %/°C 15 A -0,38 %/°C 15 A -0,38 %/°C 15 A -0,38 %/°C 15 A -0,38 %/°C 15 A
Umax admis. Nb modules 1500 V 18 1500 V 18 1500 V 18 1500 V 18 1500 V 18 1500 V 18
CIRCUIT Circuit1.1 Circuit1.2 Circuit1.3 Circuit1.4 Circuit1.5 Circuit1.6
Uoc max Isc(STC) 910,602 V 9,79 A 910,602 V 9,79 A 910,602 V 9,79 A 910,602 V 9,79 A 910,602 V 9,79 A 910,602 V 9,79 A
Umpp(STC) Impp(STC) 682,2 V 9,3 A 682,2 V 9,3 A 682,2 V 9,3 A 682,2 V 9,3 A 682,2 V 9,3 A 682,2 V 9,3 A
I inverse proté Pmpp 15 A 6,3 kW 15 A 6,3 kW 15 A 6,3 kW 15 A 6,3 kW 15 A 6,3 kW 15 A 6,3 kW
SECTIONNEMENT
Type Interrupteur
Désignation interrupteur

Calibre
CABLE C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6
Type câble Monoconducteurs séparés Monoconducteurs séparés Monoconducteurs séparés Monoconducteurs séparés Monoconducteurs séparés Monoconducteurs séparés

Mode pose k Cor 13 0,71 13 0,71 13 0,71 13 0,71 13 0,71 13 0,71


Conducteurs PV1000-F PV1000-F PV1000-F PV1000-F PV1000-F PV1000-F
Âme Isolant Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR
Sections 2×(1×6) + 1G6 2×(1×6) + 1G6 2×(1×6) + 1G6 2×(1×6) + 1G6 2×(1×6) + 1G6 2×(1×6) + 1G6
Iz Smin 46,2 A 1,8 mm² 46,2 A 1,8 mm² 46,2 A 1,8 mm² 46,2 A 1,8 mm² 46,2 A 1,8 mm² 46,2 A 1,8 mm²
DU locale Longueur 0,37 % 35 m 0,37 % 35 m 0,37 % 35 m 0,37 % 35 m 0,37 % 35 m 0,37 % 35 m
COUPURE D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D1.6
Type protection
Désignation protection E91/32 PV|gPV 10×38 1000V E91/32 PV|gPV 10×38 1000V E91/32 PV|gPV 10×38 1000V E91/32 PV|gPV 10×38 1000V E91/32 PV|gPV 10×38 1000V E91/32 PV|gPV 10×38 1000V
15A 15A 15A 15A 15A 15A
Calibre PdC 15 A 50 kA 15 A 50 kA 15 A 50 kA 15 A 50 kA 15 A 50 kA 15 A 50 kA
Déclassements thermiques 1 1 1 1 1 1
ONDULEUR
Désignation onduleur

Umpp min Umpp max


Imax DC Umax DC
Pmax DC Pmax/Pcrête
Séparation galvanique
DU totale DU moyenne 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 %

Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Notes de calcul synthétiques : O1
Imprimé le 24/05/2018 Réf. : BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 NF C 15-100 7/23
Voir en fin de section pour : O1.CircuitG1

O1.CircuitG0

Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme


MODULES PV1.7 PV1.8
SLT Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants Pôles flottants
Désignation modules CS6U-350P* CS6U-350P*
*Hors catalogue
Uoc(STC) Isc(STC) 46,2 V 9,79 A 46,2 V 9,79 A
Umpp(STC) Impp(STC) 37,9 V 9,23 A 37,9 V 9,23 A
Tk(Uoc) Irm -0,38 %/°C 15 A -0,38 %/°C 15 A
Umax admis. Nb modules 1500 V 18 1500 V 18
CIRCUIT Circuit1.7 Circuit1.8 Circuit1 Circuit0
Uoc max Isc(STC) 910,602 V 9,79 A 910,602 V 9,79 A 910,602 V 78,32 A 910,602 V 78,32 A
Umpp(STC) Impp(STC) 682,2 V 9,3 A 682,2 V 9,3 A 682,2 V 73,9 A 682,2 V 73,9 A
I inverse proté Pmpp 15 A 6,3 kW 15 A 6,3 kW 0A 50,37 kW 0A 50,37 kW
SECTIONNEMENT I1
Type Interrupteur
Désignation interrupteur S802PV-M100-H

Calibre 100 A
CABLE C1.7 C1.8 C1 C0
Type câble Monoconducteurs séparés Monoconducteurs séparés Monoconducteurs séparés Monoconducteurs séparés

Mode pose k Cor 13 0,71 13 0,71 13 0,71 13 0,71


Conducteurs PV1000-F PV1000-F PV1000-F PV1000-F
Âme Isolant Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR
Sections 2×(1×6) + 1G6 2×(1×6) + 1G6 2×(1×50) + 1G6 2×(1×25) + 1G6
Iz Smin 46,2 A 1,8 mm² 46,2 A 1,8 mm² 177,8 A 19,6 mm² 114,4 A 19,6 mm²
DU locale Longueur 0,37 % 35 m 0,37 % 35 m 0,55 % 55 m 0,06 % 3m
COUPURE D1.7 D1.8
Type protection
Désignation protection E91/32 PV|gPV 10×38 1000V E91/32 PV|gPV 10×38 1000V
15A 15A
Calibre PdC 15 A 50 kA 15 A 50 kA
Déclassements thermiques 1 1
ONDULEUR TRK0
Désignation onduleur TRIO 50.0 (3P+N) TRIO_50.0

Umpp min Umpp max 480 V 800 V


Imax DC Umax DC 110 A 1000 V
Pmax DC Pmax/Pcrête 51,2 kW 101,64 %
Séparation galvanique Non
DU totale DU moyenne 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,92 % 0,92 % 0,98 % 0,98 %

Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Notes de calcul synthétiques : O1
Imprimé le 24/05/2018 Réf. : BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 NF C 15-100 8/23
CircuitG0
Impp : 4 A : 2P+PE
Puissance : 2,73 kW : :

DG0 Protection
:
ABB|ABB porte-fusible E90PV 1P - 32 A taille 10,3 x 38 mm(×2)|FUSIBLE 9F4PV 10x38 4 A Uoc max totale : 910,602 V
1000VDC(×2)
: : k Température : 1 Courts-circuits
Calibre fusible : 4 A : : :
: Tolérance magn. : 20 % Isc générateur : 78,32 A
: : :
PdC : 50 kA :
:
:
: :
Tension de tenue aux chocs inconnue.

SPD0
ABB OVR PV 40 1000 P F Uoc max totale : 910,602 V
: Surtension résiduelle L-N : 3,8 kV Ucpv (L-L) : 1200 V
: Surtension résiduelle L-PE : 3,8 kV Ucpv (L-PE) : 1200 V
: : : :

Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Notes de calcul synthétiques : O1 -
Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS circuits reportés en fin de section
Imprimé le 24/05/2018 Réf. :
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607 NF C 15-100 9/23
CircuitG1
Impp : 4 A : 2P+PE
Puissance : 2,73 kW : :

DG1 Protection
: 2P
ABB|ABB porte-fusible E90PV 1P - 32 A taille 10,3 x 38 mm(×2)|FUSIBLE 9F4PV 10x38 4 A Uoc max totale : 910,602 V
1000VDC(×2)
: : k Température : 1 Courts-circuits
Calibre fusible : 4 A : : :
: Tolérance magn. : 20 % Isc générateur : 78,32 A
: : :
PdC : 50 kA :
:
:
: :

SPD0
ABB OVR PV 40 1000 P F Uoc max totale : 910,602 V
: Surtension résiduelle L-N : 3,8 kV Ucpv (L-L) : 1200 V
: Surtension résiduelle L-PE : 3,8 kV Ucpv (L-PE) : 1200 V
: : : :

Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Notes de calcul synthétiques : O1 -
Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS circuits reportés en fin de section
Imprimé le 24/05/2018 Réf. :
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607 NF C 15-100 10/23
TABLEAU TGBT2
SLT TT Amont
U0 / Un 230,94 V / 400 V I Autorisé 360 A
Ik3 max=10,4kA Ik1 max=7kA DU tot. (type B / A) / 1,85 %

Voir en fin de section pour :

TGBT2.Circuit1

Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme


CIRCUIT CircuitG1 Circuit2 Circuit3 Circuit4
Type de circuit Circuit source (Alim. BT) Circuit consommateur (Converti Circuit consommateur (Converti Circuit consommateur (Converti
Origine T2.AlimBT0 R0 R0 R0
Désignation

Type départ Ib 3P+N+PE 288,7 A 3P+N+PE 72,2 A 3P+N+PE 72,2 A 3P+N+PE 72,2 A
NE chargé Cos Phi Non 1 Non 1 Non 1 Non 1
Harmoniques Tx H. <= 15% Tx H. <= 15% Tx H. <= 15% Tx H. <= 15%
SOURCE AlimBT0

Tarif A puissance surveillée (tarif


BILAN DE PUISSANCE R0 PV2 PV3 PV4
Consommation 50 kW 50 kW 50 kW
k Simul k Util. k Ext. 1 1
I dém. / I Ib max 72,2 A 72,2 A 72,2 A
DU dém. Cos Phi dém.
SECTIONNEMENT IG1
Type Interrupteur Coupure pleinement apparente
Désignation interrupteur INS400 4P

Calibre Différentiel 400 A


filiation Bonne
COUPURE D2 D3 D4
Type protection C / Img standard C / Img standard C / Img standard
Désignation protection S804C-B100 S804C-B100 S804C-B100

Calibre Polarité
Différentiel Tempo
Ith Ith NE 100 A 100 A 100 A
Img Tempo 1000 A 0,02 s 1000 A 0,02 s 1000 A 0,02 s
PdC filiation 16 kA 16 kA 16 kA
Sélectivité Aucune Aucune Aucune
CABLE CG1 C2 C3 C4
Type câble Monoconducteurs en trèfle Multiconducteur avec PE Multiconducteur avec PE Multiconducteur avec PE
Modèle CP

Mode pose k Cor 63 0,76 13 1 13 1 13 1


Conducteurs InC U 1000 R2V U 1000 R2V U 1000 R2V U 1000 R2V
Âme Isolant Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR Cuivre PR-EPR
Sections 3×(2×(1×120)) + 2×(1×185) + 5G35 5G35 5G35
1G25

Iz Phase S min Phase 520,2 A 61,4 mm² 157,9 A 16 mm² 157,9 A 16 mm² 157,9 A 16 mm²
Iz Neutre S min Neutre 659,8 A 61,4 mm² 157,9 A 16 mm² 157,9 A 16 mm² 157,9 A 16 mm²
DU locale Longueur 1,85 % 150 m 0,04 % 2m 0,04 % 2m 0,04 % 2m
DU totale (B) DU totale (A) 1,85 % 1,89 % 1,89 % 1,89 %
Ik max Amont Ik min Aval (AlimBT0 / IG1 ) (D2 / PV2 ) (D3 / PV3 ) (D4 / PV4 )
Ik3 max Ik2 max Ik1 max 19,741 kA 17,096 kA 16,968 kA 10,389 kA 8,997 kA 6,988 kA 10,389 kA 8,997 kA 6,988 kA 10,389 kA 8,997 kA 6,988 kA
Ik2 min Ik1 min If 7,315 kA 5,568 kA 7,021 kA 5,267 kA 7,021 kA 5,267 kA 7,021 kA 5,267 kA
TEMPS MAX K²S²
Phase Neutre PE 3,022 s 9,723 s 0,232 s 0,513 s 0,232 s 0,513 s 0,232 s 0,513 s
L max 243,89 m 142,13 m 142,13 m 142,13 m
t max Contacts indirects 5s 0,2 s 0,2 s 0,2 s

Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Notes de calcul synthétiques : TGBT2
Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS
Imprimé le 24/05/2018 Réf. :
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607 NF C 15-100 11/23
TABLEAU TGBT2
SLT TT Amont
U0 / Un 230,94 V / 400 V I Autorisé 360 A
Ik3 max=10,4kA Ik1 max=7kA DU tot. (type B / A) / 1,85 %

Voir en fin de section pour :

Circuit conforme
CIRCUIT Circuit5
Type de circuit Circuit consommateur (Converti
Origine R0
Désignation

Type départ Ib 3P+N+PE 72,2 A


NE chargé Cos Phi Non 1
Harmoniques Tx H. <= 15%
SOURCE

BILAN DE PUISSANCE PV5


Consommation 50 kW
k Simul k Util. k Ext.
I dém. / I Ib max 72,2 A
DU dém. Cos Phi dém.
SECTIONNEMENT
Type Interrupteur
Désignation interrupteur

Calibre Différentiel
filiation
COUPURE D5
Type protection C / Img standard
Désignation protection S804C-B100

Calibre Polarité
Différentiel Tempo
Ith Ith NE 100 A
Img Tempo 1000 A 0,02 s
PdC filiation 16 kA
Sélectivité Aucune
CABLE C5
Type câble Multiconducteur avec PE
Modèle CP

Mode pose k Cor 13 1


Conducteurs InC U 1000 R2V
Âme Isolant Cuivre PR-EPR
Sections 5G35

Iz Phase S min Phase 157,9 A 16 mm²


Iz Neutre S min Neutre 157,9 A 16 mm²
DU locale Longueur 0,04 % 2m
DU totale (B) DU totale (A) 1,89 %
Ik max Amont Ik min Aval (D5 / PV5 )
Ik3 max Ik2 max Ik1 max 10,389 kA 8,997 kA 6,988 kA
Ik2 min Ik1 min If 7,021 kA 5,267 kA
TEMPS MAX K²S²
Phase Neutre PE 0,232 s 0,513 s
L max 142,13 m
t max Contacts indirects 0,2 s

Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Notes de calcul synthétiques : TGBT2
Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS
Imprimé le 24/05/2018 Réf. :
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607 NF C 15-100 12/23
Circuit1
Ib : 0 A Cos Phi : 1 3P+N+PE
Puissance : 0 kW Taux d'harmoniques : Tx H. <= 15% Neutre chargé : Non

D1 Protection
: 4P 3d
ABB|ABB porte-fusible E930 3P+N - 125 A taille 22 x 58 mm|cartouche fusible générique :
cylindrique 22 x 58 mm - gG 50 A(×3)
: : k Température : 1 Courts-circuits
Calibre fusible : 50 A : : Ik3 max : 10,389 kA
: Tolérance magn. : 20 % Ik2 max : 8,997 kA
: : Ik1 max : 6,988 kA
PdC : 100 kA :
:
:
: :

SPD1
ABB OVR T2 15 275 4P :
: : Uc L-N : 0 V
: Surtension résiduelle L-PE : 1 kV Uc L-PE : 275 V
Isc : 50 kA : Surtension résiduelle N-PE : 1 kV Uc N-PE : 275 V

Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Notes de calcul synthétiques : TGBT2 -
Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS circuits reportés en fin de section
Imprimé le 24/05/2018 Réf. :
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607 NF C 15-100 13/23
TABLEAU T2
SLT TT Amont
U0 / Un 230,94 V / 400 V
Ik3 max=19,8kA DU tot. (type B / A) /0%

Voir en fin de section pour :

Circuit conforme
CIRCUIT TGBT2.CircuitG1
Type de circuit Circuit source (Alim. BT)
Origine AlimBT0
Désignation

Type départ Ib 3P+N+PE 288,7 A


NE chargé Cos Phi Non 1
Harmoniques Tx H. <= 15%
SOURCE AlimBT0

Tarif A puissance surveillée (tarif


BILAN DE PUISSANCE TGBT2.R0
Consommation
k Simul k Util. k Ext. 1 1
I dém. / I Ib max
DU dém. Cos Phi dém.
SECTIONNEMENT
Type Interrupteur
Désignation interrupteur

Calibre Différentiel
filiation
COUPURE D0
Type protection Autre disj.
Désignation protection NSX400F 4P|ML 2.3AB 400A
4P|Vigi MB 4P

Calibre Polarité 400 A 4P


Différentiel Tempo 1000 mA Instantané
Ith Ith NE 360 A
Img Tempo 3600 A 0,02 s
PdC filiation 36 kA
Sélectivité
CABLE
Type câble
Modèle CP

Mode pose k Cor


Conducteurs InC
Âme Isolant
Sections

Iz Phase S min Phase


Iz Neutre S min Neutre
DU locale Longueur
DU totale (B) DU totale (A)
Ik max Amont Ik min Aval (AlimBT0 / IG1 )
Ik3 max Ik2 max Ik1 max 19,741 kA 17,096 kA 16,968 kA
Ik2 min Ik1 min If 7,315 kA 5,568 kA
TEMPS MAX K²S²
Phase Neutre PE
L max
t max Contacts indirects

Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Notes de calcul synthétiques : T2
Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS
Imprimé le 24/05/2018 Réf. :
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607 NF C 15-100 14/23
Repère Sélectivité Conditions supplémentaires
D1.1 / DG1 Non calculée

D1.2 / DG1 Non calculée

D1.3 / DG1 Non calculée

D1.4 / DG1 Non calculée

D1.5 / DG1 Non calculée

D1.6 / DG1 Non calculée

D1.7 / DG1 Non calculée

D1.8 / DG1 Non calculée

D1.1 / DG0 Non calculée

D1.2 / DG0 Non calculée

D1.3 / DG0 Non calculée

D1.4 / DG0 Non calculée

D1.5 / DG0 Non calculée

D1.6 / DG0 Non calculée

D1.7 / DG0 Non calculée

D1.8 / DG0 Non calculée

Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Carnet de sélectivité du tableau O1
Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS
Imprimé le 24/05/2018 Réf. :
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607 NF C 15-100 15/23
Repère Sélectivité Conditions supplémentaires
T2.D0 / D1 Non calculée

T2.D0 / D2 Aucune

T2.D0 / D3 Aucune

T2.D0 / D4 Aucune

T2.D0 / D5 Aucune

Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Carnet de sélectivité du tableau TGBT2
Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS
Imprimé le 24/05/2018 Réf. :
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607 NF C 15-100 16/23
Repère Sélectivité Conditions supplémentaires

Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Carnet de sélectivité du tableau T2
Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS
Imprimé le 24/05/2018 Réf. :
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607 NF C 15-100 17/23
Repère Désignation circuit Désignation Réglages
D1.1 porte-fusible E90PV 1P - 32 A taille 10,3 x 38 mm(×2)
FUSIBLE 9F15PV 10x38 15A 1000VDC(×2)
D1.2 porte-fusible E90PV 1P - 32 A taille 10,3 x 38 mm(×2)
FUSIBLE 9F15PV 10x38 15A 1000VDC(×2)
D1.3 porte-fusible E90PV 1P - 32 A taille 10,3 x 38 mm(×2)
FUSIBLE 9F15PV 10x38 15A 1000VDC(×2)
D1.4 porte-fusible E90PV 1P - 32 A taille 10,3 x 38 mm(×2)
FUSIBLE 9F15PV 10x38 15A 1000VDC(×2)
D1.5 porte-fusible E90PV 1P - 32 A taille 10,3 x 38 mm(×2)
FUSIBLE 9F15PV 10x38 15A 1000VDC(×2)
D1.6 porte-fusible E90PV 1P - 32 A taille 10,3 x 38 mm(×2)
FUSIBLE 9F15PV 10x38 15A 1000VDC(×2)
D1.7 porte-fusible E90PV 1P - 32 A taille 10,3 x 38 mm(×2)
FUSIBLE 9F15PV 10x38 15A 1000VDC(×2)
D1.8 porte-fusible E90PV 1P - 32 A taille 10,3 x 38 mm(×2)
FUSIBLE 9F15PV 10x38 15A 1000VDC(×2)
DG0 porte-fusible E90PV 1P - 32 A taille 10,3 x 38 mm(×2)
FUSIBLE 9F4PV 10x38 4 A 1000VDC(×2)
DG1 porte-fusible E90PV 1P - 32 A taille 10,3 x 38 mm(×2)
FUSIBLE 9F4PV 10x38 4 A 1000VDC(×2)
I1 Inter-sect. S802PV-M-H 100A 1000V
SPD0 Parafoudre OVR PV 40 1000 P F
SPD0 Parafoudre OVR PV 40 1000 P F

Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Carnet d'appareillage du tableau O1
Imprimé le 24/05/2018 Réf. : BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 NF C 15-100 18/23
Repère Désignation circuit Désignation Réglages
D1 porte-fusible E930 3P+N - 125 A taille 22 x 58 mm
cartouche fusible générique cylindrique 22 x 58 mm - gG
50 A(×3)
D2 Disjoncteur S804B-C 4P 100A
D3 Disjoncteur S804B-C 4P 100A
D4 Disjoncteur S804B-C 4P 100A
D5 Disjoncteur S804B-C 4P 100A
IG1 Inter Interpact INS400 4P
SPD1 Parafoudre OVR T2 15 275 4P

Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Carnet d'appareillage du tableau TGBT2
Imprimé le 24/05/2018 Réf. : BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 NF C 15-100 19/23
Repère Désignation circuit Désignation Réglages
D0 bloc de coupure - Compact NSX400F - 400 A - 4P I th=360A (11s @7,2×I th) I sd=3600A (10×I th) Seuil
ML 2.3AB - 400 A - 4P DDR=1000mA Instantané
Vigi MB pour NSX400/630 4P 440V

Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Carnet d'appareillage du tableau T2
Imprimé le 24/05/2018 Réf. : BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 NF C 15-100 20/23
Repère Tenant Désignation circuit Nature Sections L (m) Aboutissant
C0 R0 PV1000-F 2×(1×25) + 1G6 3 TRK0
C1 R1 PV1000-F 2×(1×50) + 1G6 55 I1
C1.1 (+) PV1.1 PV1000-F - Pôle plus 1×6 35 D1.1
C1.1 (-) PV1.1 PV1000-F - Pôle moins 1×6 35 D1.1
C1.2 (+) PV1.2 PV1000-F - Pôle plus 1×6 35 D1.2
C1.2 (-) PV1.2 PV1000-F - Pôle moins 1×6 35 D1.2
C1.3 (+) PV1.3 PV1000-F - Pôle plus 1×6 35 D1.3
C1.3 (-) PV1.3 PV1000-F - Pôle moins 1×6 35 D1.3
C1.4 (+) PV1.4 PV1000-F - Pôle plus 1×6 35 D1.4
C1.4 (-) PV1.4 PV1000-F - Pôle moins 1×6 35 D1.4
C1.5 (+) PV1.5 PV1000-F - Pôle plus 1×6 35 D1.5
C1.5 (-) PV1.5 PV1000-F - Pôle moins 1×6 35 D1.5
C1.6 (+) PV1.6 PV1000-F - Pôle plus 1×6 35 D1.6
C1.6 (-) PV1.6 PV1000-F - Pôle moins 1×6 35 D1.6
C1.7 (+) PV1.7 PV1000-F - Pôle plus 1×6 35 D1.7
C1.7 (-) PV1.7 PV1000-F - Pôle moins 1×6 35 D1.7
C1.8 (+) PV1.8 PV1000-F - Pôle plus 1×6 35 D1.8
C1.8 (-) PV1.8 PV1000-F - Pôle moins 1×6 35 D1.8

Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Carnet de câbles du tableau O1
Imprimé le 24/05/2018 Réf. : BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 NF C 15-100 21/23
Repère Tenant Désignation circuit Nature Sections L (m) Aboutissant
C2 D2 U 1000 R2V 5G35 2 PV2
C3 D3 U 1000 R2V 5G35 2 PV3
C4 D4 U 1000 R2V 5G35 2 PV4
C5 D5 U 1000 R2V 5G35 2 PV5
CG1 T2.D0 U 1000 R2V 3×(2×(1×120)) + 2×(1×185) + 150 IG1
1G25

Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Carnet de câbles du tableau TGBT2
Imprimé le 24/05/2018 Réf. : BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 NF C 15-100 22/23
Repère Tenant Désignation circuit Nature Sections L (m) Aboutissant

Installation PV NOVEC TECHNOPOLIS Licence accordée à LOGICIEL PRÊTÉ POUR FORMATION


Carnet de câbles du tableau T2
Imprimé le 24/05/2018 Réf. : BBS Conception - LISE 2.9.4.2 - Agrément UTE 15L-607
Rév. : 1 Création le 22/05/2018 NF C 15-100 23/23