U Pu S Pabs Q Sabs Ib
2 désignation repère
(kV) (kW)
η cos ϕ
(kVA)
tg ϕ ku
(kvar) (A)
cos degré sin tg radians
(kW) (kVA)
3 Atelier A T1 0.4 39.89kW 1 0.796 50.11 0.760 1 39.89 30.33 50.11 72 A 0.796 37.25 0.61 0.76 0.650
4
5
6 totaux 39.89 30.33 50.11 72 A
7 Coefficient de simultanéité (ks) c 1.00 39.89KW 30.33 kvar 50.11 kVA
8 Coefficient d'extension d 1.00 39.89KW 30.33 kvar 50.11 kVA
9
10
11 cos degré sin tg radians
12 Facteur de puissance global cos φ 0.796 0.796 37.25 0.61 0.76 0.650
13 Tangente ϕ calculée au secondaire du transformateur 0.76
Tangente ϕ calculée
14
au primaire du transformateur
0.09 0.85 𝐶_𝐹=(𝑄_𝑐 (𝑣𝑎𝑟))/( 〖 3U 〗 ^2⋅ω)
(𝑣𝑎𝑟))/(𝑈^2⋅ω)
𝐶_𝐹=(𝑄_𝑐
15 Courant d'emploi Ib (A) 72 A
1/3
706527684.xlsx
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
20
21 http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/GB/big/index.htm?type=catalogue&page=A281
1ére étape
Pour une puissance active donnée P (kW), la valeur de la puissance réactive Qc (kvar) à installer est :Qc = P(tgϕ - tgϕ') = kP
22
tg ϕ correspond au cos ϕ de l'installation sans condensateur, soit mesuré, soit estimé.
tg ϕ' = 0,4 correspond à cos ϕ' = 0,93, valeur qui permet de ne pas payer les consommations excessives d’énergie réactive.
Exemple
Puissance de l’installation : 438 kW
23 Cos ϕ (secondaire transformateur) = 0,75 soit tg ϕ (secondaire transformateur) = 0,88 tg ϕ (ramenée au primaire) = 0,88 + 0,09 * = 0,97.
Qc = 438 kW x (0,97 - 0,4) = 250 kvar.
* la consommation d’énergie réactive mesurée au secondaire du transformateur est majorée, forfaitairement, des pertes dans le transformateur, soit 0,09.
2éme étape
Choix du type de compensation : fixe ou automatique
Qc/Sn < 15 % : compensation fixe
Qc/Sn > 15 % : compensation automatique.
24
(1)
Qc = puissance (kvar) de la batterie à installer
Sn = puissance apparente (kVA) du transformateur de l’installation
3ème étape
Détermination du type de batterie
Les équipements de compensation peuvent être de trois types, adaptés au niveau de pollution harmonique du réseau.
Le rapport Gh/Sn permet de déterminer le type d'équipement approprié.
25
Sn : puissance apparente du transformateur.
Gh : puissance apparente des récepteurs produisant des harmoniques (moteurs à vitesse variable, convertisseurs statiques, électronique de puissance...).
Qc : puissance de l'équipement de compensation.
26
27
2/3
Feuille2