A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1
U Pu S Pabs Q Sabs Ib
2 désignation repère
(kV) (kW)
η cos ϕ
(kVA)
tg ϕ ku
(kvar) (A)
cos degré sin tg radians
(kW) (kVA)

3 Atelier A T1 0.4 39.89kW 1 0.796 50.11 0.760 1 39.89 30.33 50.11 72 A 0.796 37.25 0.61 0.76 0.650

4
5
6 totaux 39.89 30.33 50.11 72 A
7 Coefficient de simultanéité (ks) c 1.00 39.89KW 30.33 kvar 50.11 kVA
8 Coefficient d'extension d 1.00 39.89KW 30.33 kvar 50.11 kVA
9
10
11 cos degré sin tg radians

12 Facteur de puissance global cos φ 0.796 0.796 37.25 0.61 0.76 0.650
13 Tangente ϕ calculée au secondaire du transformateur 0.76
Tangente ϕ calculée
14
au primaire du transformateur
0.09 0.85 𝐶_𝐹=(𝑄_𝑐 (𝑣𝑎𝑟))/( 〖 3U 〗 ^2⋅ω)
(𝑣𝑎𝑟))/(𝑈^2⋅ω)
𝐶_𝐹=(𝑄_𝑐
15 Courant d'emploi Ib (A) 72 A

type de valeur du valeur du


Puissance nominale
16 Puissance wattée totale P 39.89KW refroidissement condensateur condensateur
du transformateur à installer à installer
du transformateur en Etoile en triangle

17 Puissance apparente totale retenue Sn 50 kVA immergé 50 kVA 357.631 μF 119.210 μF

18 Compensation énergie réactive Qc 17.97 kvar


étapes 1 et 2
de la
Qc/Sn < 15 % : compensation fixe
19 compensation 35.85%
Qc/Sn > 15 % : compensation automatique

1/3
706527684.xlsx

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
20

21 http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/GB/big/index.htm?type=catalogue&page=A281

1ére étape
Pour une puissance active donnée P (kW), la valeur de la puissance réactive Qc (kvar) à installer est :Qc = P(tgϕ - tgϕ') = kP
22
tg ϕ correspond au cos ϕ de l'installation sans condensateur, soit mesuré, soit estimé.
tg ϕ' = 0,4 correspond à cos ϕ' = 0,93, valeur qui permet de ne pas payer les consommations excessives d’énergie réactive.

Exemple
Puissance de l’installation : 438 kW
23 Cos ϕ (secondaire transformateur) = 0,75 soit tg ϕ (secondaire transformateur) = 0,88 tg ϕ (ramenée au primaire) = 0,88 + 0,09 * = 0,97.
Qc = 438 kW x (0,97 - 0,4) = 250 kvar.
* la consommation d’énergie réactive mesurée au secondaire du transformateur est majorée, forfaitairement, des pertes dans le transformateur, soit 0,09.

2éme étape
Choix du type de compensation : fixe ou automatique
Qc/Sn < 15 % : compensation fixe
Qc/Sn > 15 % : compensation automatique.
24
(1)
Qc = puissance (kvar) de la batterie à installer
Sn = puissance apparente (kVA) du transformateur de l’installation

3ème étape
Détermination du type de batterie
Les équipements de compensation peuvent être de trois types, adaptés au niveau de pollution harmonique du réseau.
Le rapport Gh/Sn permet de déterminer le type d'équipement approprié.
25
Sn : puissance apparente du transformateur.
Gh : puissance apparente des récepteurs produisant des harmoniques (moteurs à vitesse variable, convertisseurs statiques, électronique de puissance...).
Qc : puissance de l'équipement de compensation.

26
27

2/3
Feuille2

puissance transformateur immergé immergé


0 50 sec
51 100
101 160
161 250
251 315
316 400
401 500
401 630
631 800
801 1000
1001 1250
1251 1600
1601 2000
2001 2500
2501 3150
puissance transformateur sec
0 100
101 160
161 250
251 315
316 400
401 500
501 630
631 800
801 1000
1001 1250
1251 1600
1601 2000
2001 2500
2501 3150