La puissance de court circuit

De sa valeur dépend le bon niveau de qualité offert par le réseau électrique.


En tout point du réseau, un plan de protection a besoin d'une bonne puissance de
court-circuit.
La puissance de court-circuit doit cependant être coordonnée avec la tenue des
matériels définie par Icc/t (par exemple12,5 kA/2s).
Cette valeur est déterminante pour l'étude des courants de court-circuit.

Question 1 :
Quel est l’intérêt du calcul du courant de court-circuit ? En pratique, par quoi est limité la
valeur du courant de court-circuit.
…………………………
Réponse

Il est impératif de connaître la valeur du courant de court-circuit Icc à l'ensemble des lieux d'une
installation, où on veut placer un système de protection (fusible ou disjoncteur) chargé de
l'interrompre. Il faut en effet s'assurer que le pouvoir de coupure du fusible ou du disjoncteur
est bien supérieur au courant de court-circuit à cet lieu. L'incapacité d'un fusible ou d'un
disjoncteur d'interrompre un courant de court-circuit peut conduire à des résultats
catastrophiques.

Question 2

En fait deux valeurs du courant de court-circuit doivent être déterminées lesquelles ? :

Réponse :

 Sa valeur minimale Iccmin, lorsque le court-circuit se produit à l'extrémité de la


liaison protégée, c'est-à-dire à l'entrée du prochain organe de protection, et dans
le cas le plus favorable (défaut biphasé).
 Sa valeur maximale efficace pour 1 ou 3 secondes Iccmax, lorsque le court-circuit se
produit aux limites même de l'organe de protection, et dans le cas le plus
défavorable (défaut triphasé)

Les valeurs sont exprimés en kA eff..

La valeur maximale définit :

 le pouvoir de coupure indispensable du fusible ou du disjoncteur chargé de la


protection à cet lieu
 le pouvoir de fermeture indispensable de ce même disjoncteur (en cas de fermeture
sur un court-circuit)
 la tenue électrodynamique des canalisations et de l'appareillage électrique

La valeur minimale définit le choix de la courbe de déclenchement du disjoncteur


ou du fusible, assurant la sélectivité des déclenchements.
Question 3

Sur un réseau triphasé, les courts-circuits peuvent être de plusieurs types : lesquels ?

Réponse :

 Défaut triphasé : les trois phases sont réunies ensemble (5% des cas).
 Défaut biphasé : deux phases sont raccordées ensemble (15% des cas). On peut distinguer
entre défaut biphasé/terre et biphasé isolé. Les défauts biphasés isolés sont souvent causés par
un vent violent qui fait se toucher les conducteurs de 2 phases sur une ligne à haute tension
 Défaut monophasé : une phase est reliée au neutre ou à la terre (80% des cas). Sur une ligne à
haute tension, ce type de défaut est souvent causé par la foudre qui initie un court-circuit entre
une phase et la terre

Question 4

des courants de courts-circuit :

L’intensité Icc d’un courant de court-circuit se produisant dans une installation


électrique, est fonction : Compléter

- ……………………………………………
- ……………………………………………
- ……………………………………………

En effet, à l’apparition du court-circuit, l’intensité du courant qui se developpe est


limitée par l’ensemble des impédances des différents constituants placés en amont du point
ou se produit le court-circuit ( U = Z . I).

Question 4
Détermination par calculs
Pour déterminer l’intensité du courant de court-circuit en un point de
l’installation, il faut déterminer l’ impédance de chaque partie de l’installation, situées en
amont.

La détermination de l’impédance Z d’ un élément nécessite la détermination


préalable de la résistance R et de la réactance X.

Zt = √ + ……………………
L’impédance totale Zt d’ une partie de l’ installation est alors :

Zt = ∑ +∑ ……………………..
Question 5
Une bonne puissance de court-circuit participe à la qualité du produit électricité.
Expliquer comment :
………………………………………………………….
………………………………………………………….

1- Atténuation des tensions harmoniques


2- Réduction des creux de tension sur défaut polyphasé,
3- Réduction des effets des déséquilibre de charge.

Question 6
Compléter :
Les valeurs de PCC
En l'absence de précision, on indique toujours la puissance de ………………….
…………………………………………………………..
Cette valeur permet de déterminer la ……………………….
Lorsqu’il s’agit de définir un plan de protection, il convient d’utiliser
………………………………………………………………………………

Réponse
Les valeurs de PCC
En l'absence de précision, on indique toujours la puissance de court-circuit
triphasé maximale.
Cette valeur permet de déterminer la tenue des matériels.
Lorsqu’il s’agit de définir un plan de protection, il convient d’utiliser la puissance
de court-circuit minimale probable.

Question 7 :
Compléter :
Les composantes symétriques sont utilisées pour le calcul ……………………..
……………………………………….
Elles sont utilisées sur les systèmes triphasés à fréquence industrielle et en régime
établi.
On démontre qu’un système déséquilibré est la superposition …………………..
……………………………………………………….

Réponse
Les composantes symétriques sont utilisées pour le calcul des grandeurs
électriques en régime déséquilibré.
Elles sont utilisées sur les systèmes triphasés à fréquence industrielle et en régime
établi.

On démontre qu’un système déséquilibré est la superposition de trois systèmes


équilibrés
Le tableau si-dessous définit les valeurs de résistance R et de réactance X à
retenir pour les différents constituants d’ une installation.

Remarques :
- (1) SKQ : puissance de court-circuit de réseau à haute tension en KVA.
- (2) Réactance linéique des conducteurs en fonction de la disposition des
cables.
- (3) S’ il y a plusieurs conducteurs en parallèle par phase diviser la résistance
et la réactance d’ un conducteur par le nombre de conducteur.
R est négligable pour les sections  à 240mm².
- Réactance linéique des jeux de barres (Cu et Al) en valeurs moyennes.

Question 5

ICC en un point quelconque de l’installation :

Calculer :
La somme Rt des résistances situées en amont de ce point
Rt = R1+R2+R3….. et la somme Xt des réactance situées en amont de ce point
Xt = X1+X2+X3……

Calculer
Zt=…(Rt)2+(Xt)2…………………………………….
Icc maxi. = ……[U/3]/Zt…………………..

Avec Rt et Xt exprimées en 

III.4.2)Détermination par tableau constructeur :

Le tableau fourni en annexe 8 permet d’évaluer rapidement l’ intensité d’ un


courant de court-circuit aval en un point de l’ installation, connaissant :

- ____________________________________________

- ____________________________________________

Remarque : le tableau fourni en annexe 5 permet d’ évaluer le Icc en aval d’ un


ou plusieurs transformateurs HTA/BT.

Repère tableau Section(mm²) Longueur Icc(kA)

III.5)Choix des disjonsteurs :


Pour choisir un dispositif de protection, il suffit de vérifier les relations suivantes :
- ________________________________________________

- ________________________________________________

Le choix est obtenu à l’ aide des tableaux de choix des disjoncteurs Merlin Gerin voir
annexe

Exemple :
D0 : choisir un compact NS 1250 N tel que :
- In = 1250 A ≥ I B = 1126 A
- PdC en 400V = 50 kA ≥ Icc = 38 kA
- Il sera équipé d’ un déclencheur Micrologic 2.0A de 1250A.
-
Repère disjoncteur Calibre(A) Icc (kA) Disjoncteur Déclencheur

DO et D’O

D1
D2

D3

D4

D5

D6

D7

III.6) Sélectivité des protections :


C’ est la coordination des protections de telle sorte qu’ en cas de défaut, la zone
perturbée soit la plus restreinte possible.
La sélectivité des protections est un élément essentiel qui doit etre pris en compte dès la
conception d’ une installation.

Un défaut survenant en un point quelconque de l’installation devra etre éliminé par le


disjoncteur placé immédiatement en amont du défaut, et par lui seul.

Sélectivité :
- Sélectivité totale :
- _________________________________________________

____________________________________________________

- Sélectivité partielle :
- _______________________________________________

_______________________________________________

_________________________________________________
Cette performance est due à la combinaison et à l’ optimisation de 3
principes :

- Sélectivité ampèremétrique.
- Sélectivité chronométrique.
- Sélectivité énergétique.