Question 1 :
Quel est l’intérêt du calcul du courant de court-circuit ? En pratique, par quoi est limité la
valeur du courant de court-circuit.
…………………………
Réponse
Il est impératif de connaître la valeur du courant de court-circuit Icc à l'ensemble des lieux d'une
installation, où on veut placer un système de protection (fusible ou disjoncteur) chargé de
l'interrompre. Il faut en effet s'assurer que le pouvoir de coupure du fusible ou du disjoncteur
est bien supérieur au courant de court-circuit à cet lieu. L'incapacité d'un fusible ou d'un
disjoncteur d'interrompre un courant de court-circuit peut conduire à des résultats
catastrophiques.
Question 2
Réponse :
Sur un réseau triphasé, les courts-circuits peuvent être de plusieurs types : lesquels ?
Réponse :
Défaut triphasé : les trois phases sont réunies ensemble (5% des cas).
Défaut biphasé : deux phases sont raccordées ensemble (15% des cas). On peut distinguer
entre défaut biphasé/terre et biphasé isolé. Les défauts biphasés isolés sont souvent causés par
un vent violent qui fait se toucher les conducteurs de 2 phases sur une ligne à haute tension
Défaut monophasé : une phase est reliée au neutre ou à la terre (80% des cas). Sur une ligne à
haute tension, ce type de défaut est souvent causé par la foudre qui initie un court-circuit entre
une phase et la terre
Question 4
- ……………………………………………
- ……………………………………………
- ……………………………………………
Question 4
Détermination par calculs
Pour déterminer l’intensité du courant de court-circuit en un point de
l’installation, il faut déterminer l’ impédance de chaque partie de l’installation, situées en
amont.
Zt = √ + ……………………
L’impédance totale Zt d’ une partie de l’ installation est alors :
Zt = ∑ +∑ ……………………..
Question 5
Une bonne puissance de court-circuit participe à la qualité du produit électricité.
Expliquer comment :
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Question 6
Compléter :
Les valeurs de PCC
En l'absence de précision, on indique toujours la puissance de ………………….
…………………………………………………………..
Cette valeur permet de déterminer la ……………………….
Lorsqu’il s’agit de définir un plan de protection, il convient d’utiliser
………………………………………………………………………………
Réponse
Les valeurs de PCC
En l'absence de précision, on indique toujours la puissance de court-circuit
triphasé maximale.
Cette valeur permet de déterminer la tenue des matériels.
Lorsqu’il s’agit de définir un plan de protection, il convient d’utiliser la puissance
de court-circuit minimale probable.
Question 7 :
Compléter :
Les composantes symétriques sont utilisées pour le calcul ……………………..
……………………………………….
Elles sont utilisées sur les systèmes triphasés à fréquence industrielle et en régime
établi.
On démontre qu’un système déséquilibré est la superposition …………………..
……………………………………………………….
Réponse
Les composantes symétriques sont utilisées pour le calcul des grandeurs
électriques en régime déséquilibré.
Elles sont utilisées sur les systèmes triphasés à fréquence industrielle et en régime
établi.
Remarques :
- (1) SKQ : puissance de court-circuit de réseau à haute tension en KVA.
- (2) Réactance linéique des conducteurs en fonction de la disposition des
cables.
- (3) S’ il y a plusieurs conducteurs en parallèle par phase diviser la résistance
et la réactance d’ un conducteur par le nombre de conducteur.
R est négligable pour les sections à 240mm².
- Réactance linéique des jeux de barres (Cu et Al) en valeurs moyennes.
Question 5
Calculer :
La somme Rt des résistances situées en amont de ce point
Rt = R1+R2+R3….. et la somme Xt des réactance situées en amont de ce point
Xt = X1+X2+X3……
Calculer
Zt=…(Rt)2+(Xt)2…………………………………….
Icc maxi. = ……[U/3]/Zt…………………..
Avec Rt et Xt exprimées en
- ____________________________________________
- ____________________________________________
- ________________________________________________
Le choix est obtenu à l’ aide des tableaux de choix des disjoncteurs Merlin Gerin voir
annexe
Exemple :
D0 : choisir un compact NS 1250 N tel que :
- In = 1250 A ≥ I B = 1126 A
- PdC en 400V = 50 kA ≥ Icc = 38 kA
- Il sera équipé d’ un déclencheur Micrologic 2.0A de 1250A.
-
Repère disjoncteur Calibre(A) Icc (kA) Disjoncteur Déclencheur
DO et D’O
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Sélectivité :
- Sélectivité totale :
- _________________________________________________
____________________________________________________
- Sélectivité partielle :
- _______________________________________________
_______________________________________________
_________________________________________________
Cette performance est due à la combinaison et à l’ optimisation de 3
principes :
- Sélectivité ampèremétrique.
- Sélectivité chronométrique.
- Sélectivité énergétique.