Contexte :
Pendant le calcul de votre structure, Autodesk Robot Structural Analysis vous renvoie un message d’avertissement équivalent à celui de la capture
ci-dessous :
 

 
Solution :
Ce type d’instabilité a été défini dans l’article « Message d’instabilité pendant le calcul RDM » disponible via ce lien.
Le but de cet article est de déterminer quelle est la conduite à tenir  dans ce cas.
Deux types de problèmes peuvent conduire à ce message :
-Problèmes liés à des différences de rigidité trop importante dans le modèle (appelées généralement instabilités de raideur).
-Problème de stabilité général du modèle.
Pour comprendre le phénomène d’instabilité de raideur il est nécessaire de comprendre ce qu’il se passe au moment de la génération du modèle.
Lors de la génération du modèle le logiciel créé des éléments de calcul qui lui seront nécessaires pour déterminer comment transitent les efforts à
l’intérieur des éléments.
Ces éléments de calcul sont générés à chaque intersection de barre, chaque position de nœud sur
une barre, chaque point de définition d’un contour de panneau etc...
 

https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/article-identification-d-une-instabilite-de-type-3/td-p/4917184 1/6
13/12/2019 ARTICLE-Identification d’une Instabilité de type 3 - Autodesk Community- International Forums

Créer un compte Connexion Anglais (EU) 


 AUTODESK KNOWLEDGE NETWORK

Rechercher 

 
Sur la capture ci-dessus sont affichés en noir les numéros des barres et en bleu les numéros des éléments de calcul (affichables via les Attributs
d’affichage/autres attributs/numéro d’éléments de calcul). Ici, on voit que l’élément de calcul 3 est généré du fait de l’intersection de la barre 1 avec
la barre 2.
Les éléments 4 et 5 sont générés du fait de l’intersection de la barre 1 avec la barre 2 et de la présence d’un nœud sur la barre 1.
Une  instabilité de raideur est déclarée lorsqu’une trop grosse différence de rigidité est détectée entre l’élément le moins raide et l’élément le plus
raide du modèle.

 
Pour cet exemple, le modèle a volontairement été créé avec une erreur de modélisation.
Il est composé d’un cadre en barre HEA500 et d’une dalle béton.
Le contour du panneau a été créé avec un point d’accroche supplémentaire très proche d’un des angles (voir zoom de l’angle supérieur gauche sur la
capture d’écran ci-dessus).
Ce panneau est un panneau élément finis, des éléments finis seront donc générés dans le plan du panneau. Le point supplémentaire ajouté pour
créer le panneau servira de point caractéristique pour la génération de ce maillage au même titre que les nœuds d’angle.
Après maillage voilà ce que l’on obtient :

 
On constate que le maillage de l’angle supérieur gauche est bien conditionné par ce nœud caractéristique,  de ce fait on constate l’apparition de
nombreux éléments de calcul dont la longueur est conditionnée par la taille des mailles interceptant les barres.
On peut vérifier la taille de ces éléments de calcul en divisant physiquement les barres à chaque intersection afin que chaque élément de calcul
devienne une barre.
Pour cela, sélectionnez tout (Ctrl + A) le modèle  puis allez dans le menu Edition et Intersection (avant de faire cette manipulation, enregistrez votre
fichier sous un nouveau nom).
Dans ce cas particulier voila ce que le tableau des barres nous donne :
 

https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/article-identification-d-une-instabilite-de-type-3/td-p/4917184 2/6
13/12/2019 ARTICLE-Identification d’une Instabilité de type 3 - Autodesk Community- International Forums

Créer un compte Connexion Anglais (EU) 


 AUTODESK KNOWLEDGE NETWORK

Rechercher 

 
Plusieurs barres ont une longueur inférieure au centimètre du fait de ce maillage, ainsi un élément de 1 millimètre de long sur lequel est appliqué un
HEA 500 constitue un élément très raide.
Lorsque ces éléments se cumulent dans un modèle, une instabilité de type 3 (donc de raideur) est déclarée, la rigidité de ces éléments de calcul est
très éloignée de la rigidité des éléments les moins raides du modèle.
La question est maintenant : Comment s’assurer que cette instabilité est bien une instabilité de raideur ?
Plusieurs manipulations et tests peuvent être réalisés afin de s’en assurer.
Nous vous conseillons de faire des copies de votre fichier original pour réaliser ces différents tests.
 
Premièrement, comme évoqué plus haut, sélectionnez tout le modèle  puis allez dans le menu Edition et Intersection, ouvrez ensuite le tableau des
barres à l’onglet « valeur » triez le tableau par longueur en cliquant sur l’entête de la colonne « longueur », vérifiez qu’il n’existe pas de barres
anormalement courte dans le modèle, si c’est le cas, localisez ces éléments puis retournez sur le modèle d’origine et vérifiez si la géométrie du
modèle est correcte dans la zone repérée, si ce n’est pas le cas corrigez la.
NB : pour repérer rapidement les éléments dans votre modèle, sélectionnez les éléments courts dans le tableau des barres, la sélection étant par
défaut synchronisée avec la vue de la structure, ceux-ci seront sélectionnés sur la vue.
Pour les gros modèles,   allez dans les attributs d’affichage (cliquez droit sur la vue/Attributs) puis cochez la case à coche « afficher les attributs
uniquement pour les éléments sélectionnés », puis sélectionnez un attribut de barre comme les numéros des barres ou les croquis puis cliquez sur
« appliquer », l’attribut sélectionné ne sera affiché que pour les barres sélectionnées se qui facilitera la localisation.
Deuxièmement, sur une copie de votre modèle d’origine non divisé, remplacez la section de toutes les barres par de l’IPE 100 par exemple puis
lancez les calculs. Si le message d’instabilité a disparu cela confirme que cette instabilité est bien une instabilité de raideur.

Troisièmement, si vous avez activé l’algorithme DSC dans les préférences de l’affaire (menu Outils/Préférences de l’affaire/Analyse de la structure),
désactivez-le et lancez à nouveau le calcul. Si le message disparait cela confirme que l’instabilité est bien une instabilité de raideur.
Nb : Pour plus d’informations à propos de l’algorithme DSC et dans quelles conditions l’utiliser, veuillez vous reporter à l’article « Fonction et
activation de l’algorithme DSC » disponible via ce lien.
Quatrièmement, si votre structure comporte des bardages, sur une de vos copies de fichier, supprimez tous les bardages puis lancez à nouveau les
calculs.
Si l’instabilité a disparu, cela indique que l’instabilité est bien une instabilité de raideur.
Cela peut se produire si certains des bardages définis ne sont pas plans ou pas correctement définis.
Attention : Comme pour l’exemple des panneaux élément finis donné au début de l’article, chaque point du contour du panneau entre en ligne de
compte pour la génération des éléments de calcul barre.

Cinquièmement, si vous avez utilisez le type de charge « force sur barre » pour créer des forces ponctuelle sur les barres, rendez vous dans le
tableau de chargement à l’onglet Edition (Affichage/ Tableau/Charges).
Triez le tableau par type de charge en cliquant sur l’entête de la colonne « type de charge », repérez toutes les forces sur barres puis localisez la
colonne dans laquelle pour les lignes de force sur barre se trouve l’option « nœud ». Pour toutes les lignes sélectionnez « nœud absent » puis
relancez les calculs.
Si l’instabilité a disparu, cela indique que l’instabilité est bien une instabilité de raideur.

https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/article-identification-d-une-instabilite-de-type-3/td-p/4917184 3/6
13/12/2019 ARTICLE-Identification d’une Instabilité de type 3 - Autodesk Community- International Forums

Créer un compte Connexion Anglais (EU) 


 AUTODESK KNOWLEDGE NETWORK

Rechercher 
 
Sixièmement, faites un essai en ignorant le message puis vérifiez pour tous les cas simple statique que la somme des efforts est bien égale à la
somme des réactions, puis vérifiez les déplacements de la structure. Si ces deux résultats semblent cohérents, l’instabilité pourrait être une
instabilité de raideur.
Si cette sixième vérification n’est pas concluante, cette instabilité est certainement un instabilité globale du modèle, il faudra alors revoir vos
hypothèses (relâchements, appuis, relâchements linéaire…etc.).
Si un de vos test vous permet de déterminer que cette instabilité est bien une instabilité de raideur, le message pourra alors être ignoré.
Il vous faudra toutefois contrôler vos résultats afin de vérifier que ceux-ci restent cohérents.
 
Pour plus d'informations concernant les instabilités, voir également l'enregistrement de notre Webinaire dédié à cette problématique:
 

Instabilités : Comment déterminer leurs causes…


causes…

Guillaume Chazal

Signaler

 3 J'AIME

RÉPONDRE

Revenir à la liste des sujets  Précédent | Suivant 

Was this helpful? Yes No Partager cette discussion:    

Liens vers les forums


 Retour à la catégorie International Forums
 Tous les forums
 Toutes les idées
 Aide

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.

Publier dans les forums  

https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/article-identification-d-une-instabilite-de-type-3/td-p/4917184 4/6
13/12/2019 ARTICLE-Identification d’une Instabilité de type 3 - Autodesk Community- International Forums

Créer un compte Connexion Anglais (EU) 


 AUTODESK KNOWLEDGE NETWORK

Rechercher 

SUIVRE AUTODESK PRODUITS ASSISTANCE ET ACHETER A PROPOS D'AUTODESK


FORMATION
 Facebook Logiciel de CAO 3D Boutique en ligne Autodesk est un éditeur leader
Assistance et formation
 Twitter Logiciel de construction Trouver un revendeur de logiciels de conception,
Configuration requise
 YouTube Logiciel de dessin Abonnement d'ingénierie et de
 LinkedIn Logiciel de peinture Service clientèle Licences éducatives
divertissement 3D.
Tous les médias sociaux Téléchargements pour Télécharger et installer Accueil
Carrières
Gestion des comptes
étudiants
Contacter l'assistance
Ingénierie de conception Forums
Philanthropie
Génie civil Formation et certification
Galerie
Cours à la demande
PLM
Relations avec les investisseurs
Animation de personnages Evénements
Espace presse
Montage cinématographique Contacter l'assistance
Centre de confiance Autodesk
Effets visuels
Autodesk Labs

Recherche Autodesk

Autodesk University

Confidentialité/Cookies A propos de nos Mentions légales et Signaler une non- Plan du © Copyright 2018 Autodesk, Inc. Tous droits
annonces marques conformité site réservés.

https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/article-identification-d-une-instabilite-de-type-3/td-p/4917184 5/6
13/12/2019 ARTICLE-Identification d’une Instabilité de type 3 - Autodesk Community- International Forums

Sauf indication contraire, le travail fourni dans Autodesk Knowledge Network est soumis à une licence 3.0 non transposée Autodesk Creative Commons (Attribution + Pas

d'utilisation commerciale + Partage dans les mêmes conditions).


Créer un compte Connexion Anglais (EU) 
 AUTODESK KNOWLEDGE NETWORK
Pour en savoir plus, consultez les questions fréquemment posées sur Autodesk Creative Commons.

 
Rechercher 

Privacy settings

https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/article-identification-d-une-instabilite-de-type-3/td-p/4917184 6/6

Vous aimerez peut-être aussi