Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Durant cette phase d’exécution, l’Entreprise présentera les échantillons des matériels et
participera à l’élaboration des plans de Synthèse.
Nota : Tous les plans et schémas seront fournis en plus des tirages papier, sous forme de
fichiers DWG « AUTOCAD» sur support CD Rom.
210
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Le présent lot devra également prévoir la fourniture de l’ensemble des plans, schémas, fiches
des équipements et dossiers d’entretien devant constituer le « DIUO » (dossier intervention
Ultérieure sur les ouvrages).
NORMES ET REGLEMENTATIONS
L’ensemble des textes faisant partie de la réglementation française est applicable à ce projet.
Les études de climatisation, de chauffage et de ventilation mécanique seront établies suivant les
normes et réglementations en vigueur à ce jour, et plus particulièrement, l’arrêté du 18 octobre
1977 relatif aux immeubles de grande hauteur, notamment à usage d’hôtel. Les calculs d’apports
seront établis suivant la méthode ASHRAE.
L'entrepreneur devra satisfaire entre autre aux normes et réglementation dont la liste suit :
REGLEMENTATION FRANÇAISE ainsi qu’aux respects des règlements, arrêtés, dahirs normes et
recommandations marocaines en vigueur.
Liste des règlements, normes, D.T.U. :
• Règlements:
- Règlements de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (mise à
jour par les arrêtés du 6 octobre 2004 et du 22 novembre2004):
. Dispositions générales
. Instructions techniques,
. Dispositions particulières pour les établissements.
- Les textes réglementaires sur la législation du travail et la protection destravailleurs.
- Recommandations et règles techniques des divers organismes agréés ou professionnels
211
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
(CTSB, AFNOR,UTE).
- Code dutravail.
- Arrêté du 20/08/85(acoustique).
- Circulaire du 07/06/89(Acoustique).
- Arrêté du 05/05/88(Acoustique).
- Code de la construction et del'habitation.
- Arrêté du 31/01/86 sécurité incendie des bâtimentsd’habitation.
- Arrêté du 24 mars 1982 : Ventilation desLogements.
- Décret n° 84-1093 du 07/10/84.
- Circulaire du09/05/85.
- Décret du 30/03/78 contrôle conformitéinstallations.
- Arrêté du 25/06/80ERP.
- Décret n° 92 332 du 31 Mars1992.
• Normes:
- NF A. 49 000 à NF A. 49903 Tubes et produits tubulaires enacier.
- NF A. 51 102/103/120/122/124 Tubes cuivre.
- NF C. 73 114/146Ventilateurs.
- NF C. 73 510Climatiseurs.
- NF E. 29 001 Accessoires pourtuyauteries.
- NF E. 35 201 Essais des machinesfrigorifiques.
- NF E 51700 Eléments d’un système deVMC.
- NF S 61930 à 61937 DAS Sécuritéincendie.
- NF E. 36 101/102/103Climatiseurs.
- NF E. 44 001 à 44 290 Pompeshydrauliques.
- NF E. 51 190 Ventilateursindustriels.
- NF P. 50 401 Gaines circulaires entôle.
- NF P. 52 001 Soupape desûreté.
- NF X. 44 012Filtres.
- NF X. 08 100 Repérage conventionnel destuyauteries. - NF S. 31 057 - NF S. 31 010 - NF S. 30
010 Acoustique.
- NFP.52306-1Isolationdescircuits,appareilsetaccessoires.
- NFP.52306-2Isolationdescircuits,appareilsetaccessoires.
212
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
• Documents TechniquesUnifiés:
- D.T.U. Règles Th C – Th E – Th
bât. Th I – Th S – ThU.
- D.T.U. VMC 68.2 (norme NF P 50-411)
- Recommandation interprofessionnelle pour l'isolation thermique des installations non
industrielles de génieclimatique.
- D.T.U. 65.10 canalisation d'eau chaude oufroide.
- D.T.U. 65.20Isolation.
- D.T.U. 60.31 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié – Eau froide avecpression
• Règles professionnellesUCH
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'aucune modification au marché ne pourra se
faire sous prétexte d'ignorance de certaines conditions ou instructions des services ou organismes
ci-après:
-Maître del'Ouvrage,
-Bureau decontrôle,
-Pompiers,
-Hygiène,
L'entrepreneur devra, si nécessaire, suivre toutes les directives et obtenir l'accord des services
ou organismes cités ci-devant.
Les références aux documents énoncés ci-dessus ne constituent pas une liste limitative, elles
sont un rappel des principaux documents applicables à ce type debâtiment.
SITE
Pays : Royaume du Maroc
Ville : Khouribga
213
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Altitude : 786 m
Longitude : 6°.7’
Latitude : 32°.8’
Dues àl’éclairage
Eclairage
Type d’éclairage : fluorescent et incandescent au halon Intensité moyen : 25 W/m2
Critère de présences :
heure 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
% 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 75 100 100 100 100 100
214
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Cependant, les pertes de charges et/ou les vitesses indiquées ci-dessus doivent être prises en
considération seulement pour le réseau le plus défavorisé.
Pour les autres parties de réseaux, seules les limitations de vitesse doivent être prises-en
considération.
Ventilations
Les ventilateurs intérieurs seront de type centrifuge à deux (2) vitesses et eaux de l’extérieur
seront de type hélicoïdal à entraînement direct.
L’isolation intérieure sera en fibre de verre (25mm) renforcée d’une couche épaisse en Néoprène
Les panneaux latéraux devront être facilement démontables pour inspection et entretien de tous
les composants du groupe. Un dispositif d’évacuation des condensas de la batterie devra être
prévu.
Le niveau de pression acoustique engendré par la pompe à chaleur devra répondre aux
conditions de la législation en l’occurrence l’Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique
dans les bâtiments publics. Le caisson ne devra pas être générateur de bruit, elle devra être dotée
de tous les dispositifs susceptibles d’interrompre ou d’atténuer les vibrations mécaniques en bruit
de fonctionnement.
Elle doit être équipée d’atténuateurs de bruits, dérivateurs, thermomètre à cadran sphérique sur
le raccordement hydraulique, manutention soignée à l’aide d’une grue, essais et toutes sujétions
d’exécution.
La distribution de l’air thermique provenant des prises d’air se fera par un réseau de gaines staff
ou en fibre Glass implanté dans le plancher haut du sous sol ou galerietechnique.
Les diffuseurs de soufflage et les grilles de reprise seront de type linéaire.
L’ensemble des grilles de soufflage de type au sol ayant une résistance de 400Kg /m², équipées
de plénums acoustiques, sera raccordé au réseau principal par l’intermédiaire de flexibles de
raccordement. Les gaines de soufflage et de reprise seront équipées depièges
En sortie de local ou gaine technique, les réseaux de gaines seront équipés de clapets coupe-
feu 2H (à bobine 24V commandés par la Détection Incendie et avec fusible 70°C, réarmables
manuellement) au franchissement des parois du local ou gaine technique, ou de tout autre paroi
coupe-feu qu’elles seraient amenées à traverser.
Les caissons de ventilation d’un débit supérieur à 10.000 m3/h seront en outre équipés de
thermostats de sécurité de gaine sur le soufflage.
215
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Tous les organes de réglage, de fermeture, de sécurité et autre devront être à tout moment
accessibles et de ce fait, installés dans les parties accessibles.
L'Entrepreneur devra toutes modifications à ses frais s'il ne tient pas compte de ce chapitre. Il
devra prévoir tous les étiquetages suivant les règlements.
Manomètre
Manomètre à cadran mécaniques montés en usine, indiquant les pressions d’aspiration et de
refoulement de chaque circuit frigorifique.
Armoire électrique
Elle comprend toutes les commandes de régulation et de marche, ainsi que tout l’équipement
nécessaire au démarrage des compresseurs et des ventilateurs de la machine sur la porte d’accès
de l’armoire électrique, se trouvent un sectionneur principal à poignée externe et un panneau de
commande électronique, et éventuellement un module de régulation et de surveillance sera
intégré à chaque appareil avec cartes d’interface et de gestion multi groupe sortie RS485 –
Protocole MODBUS pour télégestion par la GTC
IMPORTANT : Les caractéristiques de chaque pompe à chaleur font l’objet du prix N° 601
Généralités
216
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Grilles dereprise
Elles comporteront une rangée d'ailettes mobiles verticales ou horizontales. Chaque grille, sauf
cas particuliers, comprendra un damper de réglage. Dans le cas de pièce équipée de grilles
linéaires, les grilles de reprise auront le même nombre de fentes que celles de soufflage ainsi que
la même longueur pour avoir un aspect identique (esthétique).
VENTILATEURS ET EXTRACTEURS
Généralités
Les caractéristiques de chaque ventilateur devront être impérativement garanties par le CETIAT.
L'entreprise précisera les niveaux sonores globaux ainsi que les spectres acoustiques de
puissance et de pression. La turbine devra être équilibrée statiquement et dynamiquement à
toutes les vitesses de fonctionnement par équilibrage électronique et les résultats de ces essais
communiqués au Maître d'Œuvre.
217
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Les ouïes d'aspiration à l'air libre seront protégées par un grillage en fil d'acier faible perte de
charge. Les groupes moto-ventilateurs reposeront sur un châssis commun en profilé avec plots
anti-vibratiles. Toutes les pièces tournantes recevront un capot ou carter de protection.
Un interrupteur de sécurité placé à proximité du ventilateur garantira un arrêt d'urgence ; il sera
peint en rouge et surmonté d'une étiquette "arrêt d'urgence". Toutes dispositions seront prises
pour permettre les mesures de vitesse derotation.
Chaque ventilateur s'adaptera à l'emplacement prévu et devra pouvoir être installé ou démonté
sans détérioration du bâtiment ni démontage des équipements situés autour du ventilateur. Tous
les ventilateurs seront munis de pressostat manque d'air. Les ventilateurs devront être montés sur
plots antivibratoire.
L’accès à l’espace ventilateur de centrale d’air s’effectuera à l’aide d’une porte montée sur
charnière.
Ventilateurs centrifuges
Ils seront du type à simple ou double ouïe.Ils comprendront : une enveloppe en tôle d'acier
renforcé de manière à éviter toutes vibrations (avec porte de visite sinécessaire),
- Une turbine avec pavillon d'aspiration enacier,
- Un arrangement mécanique avec arbre et paliers à billes ou rouleauxconiques,
- Un ensemble de transmission avec carter de protection : les courroies trapézoïdales seront en
nombre suffisant et pour un même accouplement elles devront toutes avoir la même tension
(nombre minimal : deux). Leur capacité ne devra en aucun cas être inférieure à 150 % de la
puissance dumoteur,
- Un jeu de manchettes souples avec cadre defixation,
- Un revêtement de protection par deux couches depeinture.
Les ventilateurs reposeront sur une dalle en béton (hors présent lot).
La turbine des ventilateurs basse pression comportera des aubes inclinées vers l'avant.
Rendement minimum :
- 60 % pour débit inférieur ou égal à 2000m3/h,
- 65 % pour débit compris entre 2000 et 5000m3/h.
La turbine des ventilateurs moyenne ou haute pression comportera des aubes inclinées vers
l'arrière en profil d'aile d'avion.
Rendement minimum :
-80 % pour les débits supérieurs ou égaux à 5000 m3/h. Utilisation:
Centrales de traitement d'air ou maintien d'un débit sensiblement constant sans perte de charge
variable.
B- Ventilateurs hélicoïdaux Ils comprendront :
- Un jeu de pales en alliage léger (aluminium) pouvant être caléindividuellement.
- Un moteur dans le circuit d'air (sauf spécifications contraires) avec accouplementdirect.
- Une virole longue (sauf spécification contraire), en tôle d'acier soudé avec brides, portes de
visite,graisseurs.
- Des manchettes souples noninflammables.
- Rendement : supérieur à 45%.
218
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Les ventilateurs de désenfumage, outre les caractéristiques ci-avant, devront pouvoir fonctionner
à 400° C pour une durée de 2 heures au minium. Ils seront dotés de paliers avec aubes de
refroidissement et la tôlerie sera calculée en conséquence. Les manchettes souples de
raccordement seront MO.
Caisson de ventilation mécanique contrôlée
Les ventilateurs seront du type centrifuge à action et leur courbe de fonctionnement sera plate
(débit pression). Leur sélection se fera sur la partie la plus plate de la courbe. Le débit
correspondra à l'ouverture maximale de la totalité des bouches. L'Entrepreneur communiquera au
Maître d'Œuvre les niveaux sonores globaux ainsi que les spectres acoustiques de puissance et
de pression. Les vitesses de rotation des appareils seront choisies afin de respecter les
contraintes et n'excéderont pas les valeurs suivantes:
-vitesse de rotation turbine : 700tr/mn
-vitesse de rotation motrice : 1500tr/mn.
Les caissons seront de type à éléments moto-ventilateurs désolidarisés et comporteront :
- Un ventilateur à double ouïe avec turbine à aubes accrochâtes en tôle d'acier galvanisé avec:
- Un ensemble de transmission par courroiestrapézoïdales,
- Deux moteurs à paliers lisses (l'un est ensecours).
- Deux poulies motricesréglables.
- Un ensemble de plotsanti-vibratiles.
- Un caisson métallique en tôle d'acier galvanisé avec: Une porte devisite,
- Des orifices de raccordement des gaines avec manchettes souples, classéeMO,
- Les jonctions avec le circuit d'extraction devront être équilibrées en tant que débit de part et
d'autre des ouïes duventilateur.
- Un grillage anti-volatiles au refoulement avec chapeau pare-pluie (si caissonextérieur),
- Le panneau inférieur sera décollé dusol.
- Des orifices d'évacuation descondensats.
- Des anneaux demanutention.
- Un socle en béton armé de 0,15 à 0,20 m d'épaisseur (horslot).
- Un discontacteur de protection avec boutons externes "marche -arrêt".
Chaque ventilateur comportera un pressostat différentiel permettant de détecter l'arrêt de la
ventilation avec report d'une signalisation.
Conduits d'air
Les gaines seront circulaires (sauf exception) en tôle d'acier galvanisé, assemblées en hélices et
conformes à la norme NF.P 50-401 d'octobre1971.
Les jonctions s'effectueront par emboîtement simple, chaque assemblage devra être dégraissé
au préalable, la fixation se fera par vis Parker avec enrobage demastic.
L'étanchéité sera obtenue par encollage des raccords avant emboîtement (EC 800 MINNESOTA)
et recouvrement final par bande adhésive (largeur minimale 5cm).
Lespiquagessurlesgainesserontréalisésparl'intermédiairedetésd'étageà90°.
Les conduits devront être supportés à chaque étage par des colliers en feuillard galvanisé avec
interposition d'une bande isolante.
Chaque pied de colonne sera pourvu d'un tampon démontable.
Bouches d'extraction
Elles seront du type à forte perte de charge "pour ventilation mécanique contrôlée".
219
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Les bouches d'extraction seront de type autoréglable comportant une membrane en silicone
assurant la régulation du débit extrait
Leur emboîtement dans le conduit d'extraction se fera par simple rotation de la bouche avec
interposition d'un joint d'étanchéité. La dépression à l'entrée de la bouche la plus défavorisée sera
de 12 mm CE environ.
TUYAUTERIES
Généralités
Pression d'épreuve
Les canalisations seront éprouvées hydrauliquement à 1,5 fois la pression de service de
l'installation. La pression d'épreuve devra être maintenue pendant 24 heures sans baisse de
pression des manomètres et confirmé par enregistreur. Lorsque l'entrepreneur du présent lot,
effectuera les essais il veillera à ce que la robinetterie (vannes, compensateurs de dilatation etc.)
encaisse la pression et que tous les réseaux ont été raccordés ou bouchonnés avant les essais.
Toutes les dégradations et le nettoyage pouvant en résulter seront à sa charge.
Les fourreaux seront prévus par le présent lot à chaque franchissement de plancher, de mur,
decloison.
Ils pourront être constitués soit par du tube acier ou tôle d'acier, soit par du tube plastique (selon
règlement de sécurité et température du fluide véhiculé). Ils dépasseront de part et d'autre de la
paroi traversée de 1 à 2 cm environ, sauf indications contraires. Calfeutrement entre fourreau et
canalisation à la charge du présent lot, du même degré coupe-feu que la cloison traversée, ceci
conformément au DTU 65.10.
Peinture antirouille
Toutes les tuyauteries, supports et accessoires en acier noir seront recouverts de deux couches
De peinture antirouille à base de minium de plomb (chaque couche comportera une couleur
Différente). Les surfaces traitées seront préalablement brossées et dégraissées.
Lessivage et rinçage de l'installationPendant l'exécution des travaux, les tubes seront protégés
par des obturateurs temporaires Destinés à éviter l'introduction de corps étrangers.
Avant la mise en route de l'installation, il sera procédé à un lessivage et un rinçage des circuits
hydrauliques, ainsi qu'à un essai de circulation.
Des vannes seront placées en bout des antennes à chaque niveau, de manière à effectuer un
près rinçage de l'installation et ceci afin d'éviter de détériorer les vannes de régulation, etc.
Purge d'air
Domaine d'utilisation :
- la purge d'air se fera aux points hauts des installations par mise en place de bouteille de
220
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
purges.
- à la sortie des générateurs produisant de l'eau chaude:
. Échangeurs,
. Ballons,
. Eau chaude sanitaire...,
. Batterie, convecteurs,
Principe de purge : manuel avec purgeur automatique. Les purges seront dirigées sur des
entonnoirs raccordés aux collecteurs d'évacuation.
Vidanges
Tous les points bas des installations seront équipés de robinet de vidange à boisseau sphérique
(avec bouchon mâle sur la sortie si elles ne sont pas raccordées avec évacuation).
Les vidanges de circuits importants, les écoulements de presse-étoupe, les trop-pleins seront
raccordés jusqu'au puisard ou siphon le plus proche avec interposition d'un entonnoir ou
l'écoulement sera visible.
Au point bas des circuits importants, en pieds de colonnes, il sera installé un pot de décantation.
E- Réseaux de condensats
Le réseau d'évacuation des condensats sur les ventilo-convecteurs se fera par tubes en PVC
d'un diamètre approprié avec une pente de 5 mm/m. Les condensats seront collectés séparément
des évacuations.
Le réseau de condensats pour les batteries d'eau glacée des centrales d'air se fera en acier
galvanisé. Tous les siphons seront visitables.
ROBINETTERIE
Généralités
Toute la robinetterie doit être rigoureusement étanche et provenir d'un constructeur réputé ; elle
sera adaptée aux services et pressions demandés et au minimum PN 10. Le PN sera indiqué sur
le corps de larobinetterie.
La robinetterie à boisseau sphérique de diamètre égal ou inférieur à DN 50 sera :
-soit à orifices taraudés avec raccordunion,
-soit àbrides.
Corps de vanne en laiton, en bronze, en fonte ou en acier.
La robinetterie de diamètre supérieur à DN 50 sera à brides. Corps de vanne en fonte ou en
acier suivant PN.
Les commandes des vannes devront être de couleurs normalisées des fluides.
Vannes d'isolement
Elles comporteront un opercule coulissant entre deux sièges obliques ou parallèles. Elles seront
des organes de fermeture, par tout ou rien. Elles pourront être du type papillon.
221
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Les vannes d'isolement installées sur l'eau glacée comporteront des commandes de vanne
allongées afin de permettre une manœuvre aisée sans détériorer l'isolant.
Elles seront placées :
- à tous les branchements sur les canalisations principales et en pied de toutes lescolonnes,
- sur lesréservoirs,
- sur les batteries de refroidissement et dechauffage,
- sur tous les appareils et accessoires utilisant del'eau.
Ils seront en élastomère à haute résistance, et utilisés à l'amont et à l'aval de chaque pompe,
groupe frigorifique. Ils seront obligatoirement à brides.
Filtres
Ils seront à tamis en acier inoxydable à mailles fines et couvercle amovible, pour dépose du
tamis et nettoyage.
Les filtres devront pouvoir être démontés ou nettoyés sans qu'il soit nécessaire de vidanger une
partie de l'installation.
Ils seront utilisés :
- avant chaque pompe,
- avant chaque vanne derégulation.
Soupapes de sécurité
Elles seront placées sur toutes les parties de l'installation et en particulier sur les appareils
pouvant subir des surpressions accidentelles.
APPAREILS DEMESURE
Thermomètre droit
Ces thermomètres sont de type droit, boîtier en bronze, verre optique avec échelle de graduation
adaptée et plongeur en laiton (graduations voir thermomètres à cadran).
Les longueurs des plongeurs seront :
-sur tuyauteries Dia. 100 mm : 80 mm montés sur coude, Dia. 100 à 200 mm : 80mm,
Dia. 250 à 300 mm : 150 mm.
Thermomètre à cadran
Ils seront à lecture directe et de bonne qualité (échantillon à approuver par BET obligatoire).
Chaque thermomètre sera du type à plongeur avec doigt de gant incorporé sur la tuyauterie. Tous
les thermomètres sont doublés d’un plongeur en tube acier pour pose d’un thermomètre à mercure
d’essai. Leur précision devra être ± 1,5% sur toute l’étendue de l’échelle de graduation.
222
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Doigt de gant
Les doigts de gant seront en laiton à raccord taraudé avec bouchon et chaîne. Ils seront installés
à la sortie de chaque batterie à côté de chaque sonde de régulation.
Manomètre
- type industriel à tube deBourdon,
- boiter étanche aux gaz et aux liquides + 2 % de la graduation maxi - diamètre minimal du
cadran : 80 mm, chaque manomètre sera équipé d'un robinet à boisseau ou à pointeau et un
ajutage pour manomètrevérificateur.
Lorsque des vibrations sont à craindre, il sera utilisé des manomètres spéciaux anti-vibration.
8POMPES
Leur fonctionnement devra être silencieux et leur vitesse de rotation n'excédera pas
2900tours/minute. Leur raccordement à la tuyauterie s'effectuera par cônes
Chaque groupe électropompe sera posé sur un massif indépendant en béton de dimension en
rapport avec le volume et le poids du groupe. L'isolation anti-vibration fait partie du présent lot
(note de calculs à faire approuver par l'acousticien). L'entrepreneur veillera à ce que le groupe
présente une surface plane et parfaitement deniveau.
ISOLATION THERMIQUE
Généralités
Les matériaux utilisés devront être :
- imputrescible dans letemps,
- non détériorables par lachaleur,
223
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
224
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Le mode d'utilisation sera identique à celui décrit précédemment. L'isolant s'insérera dans un
carter métallique en tôle d'aluminium (10/10 mini) facilement démontable avec interposition d'une
plaque le long des joints d'assemblages.
* Pour la distribution (eau chaude et eau glacée) à l'intérieur des bâtiments DN inférieur ou égal à
50, il sera employé une isolation du type ARMAFLEX type IT ou équivalent d'une épaisseur
minimale de 19 mm. La mise en œuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.
Nature de l'isolant, mise en œuvre : tuyauteries et appareillages sur l'eau chaude L'isolation sera
réalisée au moyen de coquille de laine de verre, finition par une enveloppe kraft aluminium ou
enveloppe PVCM1.
Conductibilité thermique 0.034 W/°K à 50°C.
Assemblage des différents éléments par bande aluminium auto-adhésive sur les joints
circonférentiels et longitudinaux.
Dans les locaux techniques, il sera prévu un revêtement PVC tel que défini pour les tuyauteries
d'eau glacée.
Les tuyauteries à l’extérieur seront revêtues d’un revêtement étanche conforme aux
recommandations du fabricant.
Circuits aérauliques
Recevront une isolation thermique :
- les gaines de soufflage en tôle véhiculant de l'air traité pour la climatisation (centrales de
traitement d’air): Epaisseur 25mm,
- les gaines de soufflage, de reprise et d'extraction d'air participant à la récupération d'énergie
placée à l'extérieur : Epaisseur 25mm,
Prévoir une protection mécanique et étanche pour les gaines extérieures calorifugées. L'isolant
se présentera sous forme de matelas constitué de fibres de verre ou de roche imprégnées et
revêtu extérieurement d'un kraft aluminium formant pare-vapeur.
Le coefficient Lambda sera inférieur ou égal à 0,035 W/mk°.
Tuyauteries et gaines
Le repérage des tuyauteries découlera de la norme X 08.100.
Les teintes seront les mêmes pour un circuit, que ce soit l'aller ou le retour. Le sens de circulation
du fluide sera indiqué à l'aide de flèches NOIRES SUR FONDBLANC
Câble:
225
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Le repérage des câbles d'alimentation des ventilo-convecteurs, inscrit sur le tableau général
d'étage du lot courant fort et le n° de repère des ventilo-convecteurs en faux plafond, seront
uniformisés afin d'avoir un numéro identique.
Pour ce faire, le lot climatisation fournira au courant fort un plan de localisation des appareils
comportant la totalité des numéros de repère des appareils.
Type de matériel Marque préconisée dans le CCTP GROUPES FRIGORIFIQUES (PAC Air Air et
Air eau) CARRIER, CIAT, AERMEC
BOUCHE DE SOUFFLAGE
MADEL, TROX ou HALTON
VENTILATEURS ET EXTRACTEURS
Extracteur VMC NOVOVENT, ALDES, Extracteur Hotte cuisine NOVOVENT, ALDES, Caisson
de désenfumage NOVOVENT, ALDES
DIFFUSEURS
Grilles de soufflage, de reprise, de transfert, grilles de prise d’air neuf ou de rejet
MADEL, ALDES, TROX, HALTON
CANALISATIONS
Tube cuivre
DEGOND - PARIMETAL - TREFIMETAUX - CUIVRE & ZINC - DEGOND/DENOYERS -
MULLER - SANCO
Raccords cuivre ATUB - PRESTORAC - COMAP - ATCOSA - MUELLER - BANINGER - SANCO
Tubes acier noir et acier galvanisé VALLOUREC - PIETRA - BENTHELER - MANNESSMANN -
MAXHUTTE - SUMIMOTO BENKAN - AIRBEL
Tubes PVC pression et CPVC NICOLL - GIRPI - WAVIN
226
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Pater murale :
Marque : VitrA ou équivalent,
Référence : A44787,
Matériaux : Inox Aisi 304,
Fixation murale,
Porte serviette :
Marque : VitrA ou équivalent,
Référence : A44784
Matériaux : Inox 304,
Fixation murale,
Dimension 50
ISOLATION
Type de matériel Marque préconisée dans le CCTP Calorifuge (M1) :
Coquille laine de verre
Fourreau mousse cellulaire pour les petits diamètres ST GOBAIN-ISOLMAT – ARMAFLEX,
AFROFLEX
ARMSTRONG - HUTCHINSSON - KAIMANN FIEX – OUEST-ISOL – K-FLEX
Isolation phonique (panneaux ou demi coquilles) GEBERIT ISOL - MISSEL - ROCKWOOL
POMPES
Pompes primaires de circulation, pompe Secondaire. KSB – WILO - GRUNDFOSS – SALMSON
MATERIEL DE BRUMISATION
227
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
228
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
231
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Unité entièrement assemblée câblée, chargée en fluide frigorigène et en huile en usine prête
pour démarrage rapide ;
Raccordement sur site limité à l'alimentation et protection électrique et aux connexions
diverses ;
Plans et indications nécessaires pour la mise en place des groupes.
Les accessoires :
La première et la deuxième charge d'huile et de déshydrateur.
Pièges à son.
Ouvrage payé à l'ensemble fourni, posé y compris raccordements à l'électricité, chemin de câble
galvanisé à chaud, dépose de l'existant et toutes fournitures.
Nota :
Les puissances des pompes à chaleur indiquées ci-dessus doivent correspondre au rendement
réel de la machine et non à la puissance nominale indiquée par le constructeur ;
L'entreprise doit tenir compte dans son offre des conditions de température extérieure ;
l'entreprise doit présenter à I’appui de son offre la sélection des PAC AIR/AIR.
Ce prix comprend également :
Une armoire électrique de commande, protection et signalisation conformément au
CPT comprenant les départs ;
Les câbles de raccordement de la série U 1000 RO2V de section appropriée pour que la chute
de tension maximale au niveau de l'appareil ne dépasse pas 5% de la tension nominale ;
Tous raccordements électriques nécessaires ;
Les chemins de câbles galvanisés et perforés avant galvanisation.
Y compris isolation phonique et thermique, les raccordements aérauliques en tôle d'acier
galvanisé 12/10éme double peau, socle anti-vibratile, silent blocs, thermomètres, manomètres,
flow switch, purgeurs, manchettes anti-vibratiles, câbles, chemins de câbles, supports, pattes de
scellements, colliers de fixation, raccordement aux différents appareils, au microprocesseur,
registre motorisé avec sonde sur le réseau de reprise et thermostat indépendant, et toutes
sujétions de mise en service conforment aux normes.
Le calorifuge sera exécuté par mousse élastomère, ayant les caractéristiques suivantes :
U > 5000
C < 0,038
E = 19 à 26 mm selon le Ø du tube.
U = Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.
232
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
C = Conductivité thermique.
E = Épaisseur de l'isolant.
233
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Comprenant :
- Niveaux sonores extrêmement bas
-1 Manchette acoustique entre la grille de soufflage et le cadre de sortie.
-1 à 2 Ventilateurs complet à haute pression.
-1 Moteur à trois vitesses au m.
-1 Bac à condensât et raccordement des condensât par tube « RETUBE »
-1 Châssis.
-1 Filtre démontable et régénérable.
-1 Batterie froide raccordement des alimentations par flexible spécial.
-1 Purgeur d’air manuel.
-1 Fixation ou suspension.
-1 Batterie Electrique d’appoint
-Plenum en tôle calorifugé avec option insonorisation pour soufflage et reprise.
-Vannes à trois voix, des vannes d’équilibrage, un filtre, évacuation condensats
Les ventilo-convecteurs seront suspendus aux quatre (4) coins avec des amortisseurs et des
rondelles de marque « MUPRO » ou équivalent.
La régulation de température des ventilo-convecteurs sera du type flottante et comprend les
éléments suivants pour chaque ventilo-convecteur :
-1 Thermostat
-1 Servo-moteur
-1 Vanne à trois voies
-1 Régulateur
-1 Change-over été/hiver manuel
-1 Platine de commande à distance pour les modèles horizontaux.
Le niveau sonore de fonctionnement de l’appareil ne devra pas dépasser 30 décibels.
Au niveau de chaque chambre des accessoires à contact magnétique seront installés au niveau
de la menuiserie extérieurs (portes et fenêtres) afin d’empêcher le fonctionnement de l’appareil
lorsque les portes et les fenêtres sont ouvertes, les prix des accessoires sont inclus dans le prix du
ventilo-convecteur y compris câblage, accessoires trous et percement ….
Payé à l’Unité y compris toutes fournitures et sujétions d’exécution aux prix suivants :
234
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Fourniture, pose et installation complète en ordre de marche d’un Climatiseur individuel type Split
système de type mural de la marque CARRIER, TOSHIBA ou équivalent, comprenant :
Tôlerie fermée et isolation phonique pour limiter les niveaux sonores, horizontaux à suspendre
en plafond dalle B.A par suspentes acier galvanisé anti vibratile et chevilles expansives de
raccords purgeur d’air et système de vidange. Fluide frigorigène R410A.
Unité Intérieure :
batterie à détente directe ;
bac de récupération des condensats avec siphon ;
commutateur de marche avec trois vitesses de diffusion d’air ;
sélecteur de fonctionnement, refroidissement, déshumidification et ventilation seule ;
thermostat haute sensibilité ;
voyant lumineux de fonctionnement ;
grilles de soufflage double déflexion ;
moto ventilateur centrifuge à double ouie entraînement direct du moteur monophasé à 3
vitesses prévues pour pression satisfaisante devant tenir compte de pertes de charges des
réseaux ;
régulation sur le ventilateur, comprenant : thermostat avec commutateur à 3 vitesses et
sélecteur chaud froid ;
raccordements et câbles électriques ;
filtre régénérable à air synthétique lavable facilement démontable avec bac à condensat,
efficacité à 95 % ASHARAE gravimétrique qualité Mo ;
évacuation des condensats et bac auxiliaire isolé au-dessous avec tubulure de vidange (petite
pompe de relevage) ;
boîtier de commande et fixation des points de consigne et de sélection des vitesses à distance ;
isolation thermique et acoustique avec mousse de mélanine (25 mm) revêtu d’un film
aluminium.
Unité Extérieure :
Ventilateur silencieux entraîné par un moteur étanche ;
Compresseur silencieux monté sur suspension interne et externe ;
Châssis support en fer cornier galvanisé y compris fixation par cheville HILM ;
Protection acoustique du support métallique destinée à recevoir le condenseur ;
Raccordement électrique de l’unité comprenant :
• Protection thermique par disjoncteur magnéto-thermique marque Merlin Gérin ou équivalent ;
• Liaisons électriques et asservissements au groupe de condensation ;
• Condenseur avec tubes cuivre et ailettes aluminium à large section ;
• Tous les moteurs devront être protégés contre surcharges thermiques et électriques ;
• Châssis et carrosserie en acier galvanisé à chaud phosphaté recouvert électrostatiquement
d’une résine polyester cuite au four pour résister aux atmosphères les plus agressives et l’air salin,
y compris montage sur les dispositions anti vibratiles ;
• Habillage rigide en tôle d’acier avec revêtement vinyle et isolation thermo ionisation.
235
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Réseaux de distributions :
Liaisons frigorifiques en tube cuivre Ø16 à Ø20 (environ 50 ml) avec raccordement rapide y
compris calorifugeage en Armaflex classe M1 Ø19 mm
La sélection du split système doit tenir compte de la distance entre unité intérieur et unité
extérieur.
Evacuation condensât en tube PVC marque WAVIN ou équivalent y compris découpes,
raccords, tés,
Raccordement électrique comprenant :
Protection thermique par disjoncteur magnétothermique de marque Merlin Gérin ou
équivalente ;
Liaison électrique et asservissements par câble U1000 RO2V ;
Payé à l’unité y compris fourniture, pose, support, scellement, fourreaux, raccordements divers et
tous.
PRIX N°A817 : TRAITEMENT D’EAU
Fourniture et pose d’un groupe d'adoucissement à résine et système filmogène pour le
remplissage du circuit production eau chaude sanitaire en sous-sol comprenant. Le traitement
d'eau de remplissage du circuit de climatisation sera assuré par des produits filmogènes de
marque PERMO type PERMOSAS ou équivalent à ouverture rapide et soupape de
décompression.
Le système sera en inox capacité 500 litres produit série PERMOFLUIDE A & B, dosage relatif
au débit sélectionné, permettant l'autorégulation du PH avec un effet dispersant avec protection
sur surface métallique. L'eau sera auparavant adoucie au moyen d'un adoucisseur type PERMO
ou équivalent compris dans ce prix une note de calcule sera fourni par l'entreprise justifiant la
capacité de l’appareil en fonction de l'installation à traiter.
Payé à l’Ensemble y compris dans ce prix la tuyauterie de remplissage jusqu'aux PAC, avec les
vannes d'arrêt, clapet anti-retour et tous les accessoires nécessaires conformément aux normes et
aux règles de l'art.
236
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Le hardware et software :
-Un ordinateur de la supervision et avec possibilité de conserver les historiques de 5 ans.
- Logiciel d’exploitation de la GTC avec licence et possibilité de mise à jour automatique.
‐ Les écrans ne doivent pas être surchargés et les menus doivent être clairs, afin de faciliter
l’emploi de la supervision.
Equipements :
L’ensemble d’installation et équipements de la climatisation et de la VMC seront raccordés au
système de GTC.
Payé à l’Ensemble y compris les accessoires, les capteurs, le câblage, programmation et tous
les accessoires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et conformément aux normes et
aux règles de l'art.
237
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Les dimensions du clapet seront en fonction de celles des gaines et des pressions de service et
auront le même prix, avec un éventuel calfeutrement du clapet en garantissant le même degré
coupe-feu.
Y compris supportage métallique à l’intérieur de la gaine sous forme de palier au minimum pour
chaque niveau, raccordement sur gaine, fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose, aux
prix suivants :
PRIX N°A820 : CLAPET COUPE FEU Ø100 A Ø160
Payé à l’ensemble
238
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Fourniture, pose et raccordement et mise en œuvre de Gaine en tôle d’acier galvanisé double
peau d’épaisseur 12/10ème raidie et façonnée anti vibration (pliage en pente de diamant) avec
calorifuge d’épaisseur 4 cm.
Les joints et angles seront renforcés et scellés par produit spécial (Mo) pour assurer l’étanchéité
des réseaux. Les supports seront en cornière en fer à U et tiges de suspension en acier galvanisé
avec isolation phonique de marque standard, les vis de type MUPRO, les boulons et accessoires
seront en acier galvanisé. Les raccordements entre tronçons de gaine se feront par cadre et
contre cadre boulonné en acier galvanisé en interposant un joint non-amiante. Les soudures ne
sont pas admises.
Payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, fixation et de mise en œuvre.
VENTILATION
PRIX N°A830 : VENTOUSE DE VMC
Fourniture, pose et raccordement de Ventouse circulaire d'extraction de 30 à 60m3/h à disque
central réglable par rotation. De la marque MADEL ou équivalent.
Payé à l’Unité y compris pièces de raccordement, essais et toutes sujétions d'exécution.
PRIX N°A831 : CAISSON D’EXTRACTION (Pd = 200Pa), Débit =850 m3/h à 1200m3/h
Caisson d’extraction de marque : NOVOVENT, SAFTAIR, ou équivalent, capable d’assurer
l’extraction de l’air vicié ou assurer le renouvellement d’air .Chaque caisson doit être caractérisé
par :
Un châssis entièrement insonorisé en acier galvanisé à chaud d’épaisseur 8/10éme.
Ventilateur à simple ouïe à réaction
Moto ventilateur à accouplement direct IP44 Class F
Moteur à une vitesse avec sonde à réarmement automatique
Extracteur équipe à pied d’œuvre d’un interrupteur de proximité cadenassabl
Manchettes souple de liaisons
Couvercle et fermeture par clips (l’utilisation de vis reste interdite)
Plots anti vibratile au nombre de quatre par caissons.
Payé à l’Unité y compris raccordement aéraulique et électrique à l'armoire, manchette souple,
socle anti-vibratiles et toutes sujétions de fourniture et de pose.
PRIX N°A832 : CAISSON D’AIR NEUF (Pd = 200Pa), Débit =850 m3/h à 1200m3/h
Fourniture pose et raccordement d'un Caisson d'air neuf de marque NOVOVENT, ou équivalent.
Le caisson sera posée en terrasse, l'enveloppe sera constituée de panneaux doubles peau avec
30mm d'isolation minimum assemblés sur une structure en profilé d'acier galvanisé recouvert de
peinture cuite en four, par des angles en alliage d'aluminium garantissant une parfaite étanchéité
par joint sortie à double lèvre. Le caisson, traité contre l’air salin, sera composé de :
Filtres régénérables à 95% ASHRAE gravimétrique ;
Pression statique Pd = 300 Pa ;
Isolation acoustique (panneaux sandwich) permettant le confort phonique de locaux d’en
dessous (<30 dBA) ;
Raccordement et protection électricité ;
239
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Grille de prise d’air neuf en aluminium avec ailettes, pare pluie, grillage anti-volatile ;
Pièges à son appropriés ;
Groupe moto-ventilateur centrifuge ;
Manchette souple ;
Vitesse rotation moteur 750tr/min ;
Accessoires de protection aux intempéries ;
Socle anti-vibratile (béton + liège) ;
Interrupteur de proximité livré en kit ;
Carter de protection ;
Traitement contre l’air salin.
Payé à l’Unité y compris raccordement aéraulique et électrique à l'armoire, manchette souple,
socle anti-vibratiles et toutes sujétions de fourniture et de pose.
PRIX N°A833 : TOURELLE D’EXTRACTION VMC (300 Pa) de 300 m3/h a 700 m3/h
Fourniture pose et raccordement d'une Tourelle d’extraction de marque NOVOVENT ou
équivalent. La tourelle sera munie d’une hélice à profil aérodynamique 3D à haut rendement, d’un
interrupteur de proximité intégré. La tourelle sera composé de :
Hélice réalisée en polypropylène chargé équilibré statiquement et dynamiquement à profil
aérodynamique 3D ;
Moteur asynchrone avec carcasse aluminium équipée de roulements étanches et graissés. 4 ou
6 pôles variables. Monophasé 230 V ou triphasé 400‑V – 50 Hz / IP 55 – Classe F – PTO.
Variable par variateur de tension mono ou tri ;
Raccordement et protection électricité ;
Accessoires de protection aux intempéries ;
Interrupteur de proximité livré en kit ;
Piège à son ;
Traitement contre l’air salin.
Manomètre, pressostat avec prise de pression et tube de raccordement.
Payé à l’Ensemble Y compris raccordement électrique à l'armoire, manchette souple, et toutes
sujétions de fourniture et de pose.
240
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
241
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
A. PLOMBERIE SANITAIRE
Aucune réclamation ne sera recevable concernent le prix de revient à pied d’œuvre de ces
matériaux.
242
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Les produits utilisés pour les travaux et ceux entrant dans les produits manufacturés mis en
oeuvre, devront satisfaire d’une part aux Normes européennes en vigueur à la date de
consultation, sans qu’il soit nécessaire de la spécifier à chaque article (en particulières Normes
R.E.E.F - C.S.T.B - AFNOR ET DIN) et, d’autre part, aux règlements particuliers au MAROC.
Plomberie - Sanitaire
Diamètres
Désignation des appareils Q en l/s
minimums
Douches 0.20 l/s 15mm
Lavabos- vasque 0.20 l/s 15mm
WC avec réservoir de chasse 0.12 l/s 15mm
Evier 0.20 l/s 15mm
Baignoire 0.33 l/s 15mm
Bidet 0.20l/s 15 mm
Eaux pluviales
Eaux usées
Diamètres
Désignation des appareils Q en l/s
minimums
Lavabos - vasque 0.75 l/s 30 mm
WC 1.50 l/s 90 mm
Douche 0.50 l/s 40 mm
Bidets 0.50 l/s 30 mm
Evier 0.75 l/s 33 mm
Baignoire 1.20 l/s 50 mm
Pression d’eau
Toutes les sections seront déterminées de manière à obtenir une pression de 1.0 Kg/cm2 pour le
point le plus défavorisé, la vitesse dans les tuyauteries ne devra pas dépasser 1.5 m/s à l’intérieur
des bâtiments.
La pression de l’eau à l’endroit du branchement est (à vérifier par l’adjudicataire)
D’une façon générale, mesures de tous les débits d’eau à l’anémomètre et contrôle des
températures d’eau chaude.
Les réseaux de tuyauterie d’eau seront essayés à la pression d’épreuve de 15 Kg/cm2.
243
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Les installations seront complètes, en ordre de marche, prêtés à être réceptionnées par le Maître
d’ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
Les travaux seront exécutés conformément aux plans guides et schémas d’exécution de
l’Architecte et du B.E.T
Les plans d’exécution de détail de l’Entreprise devront être approuvés par le Bureau d’Etudes,
l’Architecte.
A - Plomberie sanitaire
Les emplacements des appareils sanitaires, et les tracés des tuyauteries sont indiqués
sur les plans. Les diamètres des tuyauteries seront calculés suivant les bases de calculs
des renseignements généraux précisés.
L’origine du réseau d’alimentation en eau potable du bâtiment sera le compteur placé sous
regard, en bordure de propriété.
L’alimentation principale sera en tube fer galvanisé.
La fourniture des accessoires nécessaires à la pose des appareils sanitaires et à leur
fonctionnement correct, ces accessoires seront de qualité et d’aspect parfait.
Les raccordements des appareils aux canalisations eau froide et eau chaude collecteurs
d’évacuation seront compris dans les prix de pose de ces appareils.
Ils seront montés selon les règles de l’art.
L’alimentation en eau chaude des sanitaires sera assurée par un chauffe-eau électrique.
a)Robinets et Vannes
244
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Les vannes d’isolement des appareils et des circuits seront du type SOCLA, robinet à boisseau
sphérique.
b) Clapet anti-retour
Tuyauteries
Les tuyauteries seront en tarif 1, soudées par rapprochement jusqu’au diamètre 50/60,
éprouvées en usine à 16 Hpa, utilisation 10 Hpa.
Elles seront en tarif 3, étirées sans soudure, au-dessus du diamètre 50/60, les tuyauteries
soudées en tarif 10, éprouvées en usine à 50 Hpa, et utilisées jusqu’à 30 Hpa.
Les pentes seront régulières, de façon à permettre les purges, une pente d’écoulement d’au
moins 1.5 mm par mètre sera respectée.
Les percements, scellements, et saignées seront faits le plus soigneusement possible, en mortier
de même composition que l’enduit en accord avec le maçon.
En aucun cas, il ne sera fait de scellement ou de percements dans un élément porteur (poutre,
poteaux, nervures) ; en cas de nécessité, l’Ingénieur en béton armé en sera avisé.
Les trous destinés à recevoir les chevilles auront exactement la dimension de la cheville qui doit
pénétrer en force.
Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, même dans les briques 3
trous.
Les trous faits dans les carreaux de faïence et dans les revêtements (Sol ou Vertical) seront faits
à la chignole et non au tampon noir.
Toutes les canalisations seront montées sur colliers démontables et elles seront équipées de
compensateurs de dilatation.
En aucun cas, les tuyaux et éléments en cuivre, ne seront encastrés dans la maçonnerie au
mortier ciment.
Dans les traversées de murs, cloisons, planchers, les canalisations en tube galvanisé rugueux
extérieurement pour permettre le scellement. Ils dépasseront légèrement la surface de l’enduit Aux
traversées de planchers ils dépasseront le nu du revêtement fini de 2 cm minimum et seront munis
d’un collet de fermeture.
Toutes les tuyauteries traversant les terrasses passeront dans les fourreaux (comme ci-dessus)
avec hébergement en tube de plomb dépassant la dalle de 0.16 sur une plaque de plomb de 3mm
d’épaisseur, avec gousset vissé sur le tube ou serré par collier.
Les tuyauteries enterrées seront bitumées et revêtues de bandes DENSO.
Elles seront exécutées par un ouvrier spécialisé (centrage, brasure, manchonnage).
Les jonctions entre les tubes galvanisés avec les tubes en cuivre ou en plomb se feront au
moyen de raccords démontables.
Toutes dispositions seront prises pour assurer la libre dilatation des tuyauteries d’eau chaude.
L’Entrepreneur devra prévoir dans ses prix unitaires tous les trous, percements, scellements et
raccordements.
Les passages des canalisations en trémies seront rebouchés à chaque niveau, une disposition
permettant la dilatation devra être étudiée en accord avec l’Architecte.
Les joints démontables, quand ils seront nécessaires, seront obtenus par manchons droits –
gauche ou raccords union, à l’exécution des joints (longue-vis) qui sont fortement interdits.
Les coudes sur les tubes en fer noir seront en principe obtenus par cintrage. Au-delà de 50/60
les cintrages devront être exécutés à chaud.
245
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Tube en cuivre
Les tubes en cuivre doivent être de l’une des deux catégories suivantes :
a)Tubes écroué.
b)Tubes recuit.
Eau froide
A partir du branchement sur le réseau extérieur, la distribution se fera par tube en fer galvanisé,
jusqu'à l’entrée des locaux.
Cette distribution sera calculée pour les besoins totaux. En aucun cas, la pression ne devra être
inférieure à 1.0 Kg/cm2 au point le plus défavorisé, pour les appareils en général.
Les mêmes spécifications indiquées pour le réseau eau froide régissent les circuits d’eau chaude
en particulier en ce qui concerne les protections de tuyauteries.
Les canalisations en cuivre ont la même protection que les tuyauteries en T.F.G
Nonobstant les travaux décrits précédemment, l’entrepreneur devra présenter tous les travaux
nécessaires ou fournitures avec une parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages.
Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans
les plans ou pièces écrites, et qui serait contraire à la volonté du Maître d ’ Œuvre.
Les eaux pluviales seront évacuées par des moignons coniques en plomb de 3 mm avec platine
de 50 x 50 et des descentes en P.V.C.
A la partie supérieure, des crapaudines en fil galvanisé seront prévues sur chaque descente.
Toutes les canalisations d’eaux usées vannes des étages aboutiront dans des regards.
Sont à prévoir dans la présente proposition les chutes et les conduites d’évacuation de tous les
appareils sanitaires.
Dans le majeur parti, les chutes verticales seront placées dans les doubles cloisons.
Sur les chutes, il sera prévu à chaque étage, l’embranchement, culottes et pièces de raccord
nécessaires pour le raccordement aux appareils se trouvant à proximité. L’emploi de coudes à 90
° est exclu.
La ventilation primaire des chutes sera assurée, en général par leur prolongement hors terrasse,
en fonte, au-dessus du branchement du dernier appareil. Il sera effectué dans le même diamètre.
246
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Le raccordement avec l’Etanchéité sera assuré par platine en plomb et collerette en zinc,
maintenu par un collier à contrepartie démontable et deux boulons en acier galvanisé.
En tête de chaque ventilation, il sera prévu un hébergement en plomb et un grillage à mailles en
acier galvanisé.
Chaque appareil sanitaire sera raccordé à une chute par collecteur individuel de section
appropriée.
Les appareils seront reliés aux chutes et descentes par l’intermédiaire des tuyaux en P.V.C de
diamètre approprié.
Ces tuyaux seront posés sur colliers ATLAS galvanisés à contrepartie démontable.
Lorsque plusieurs appareils seront groupés sur le même collecteur, il sera prévu en bout de ce
collecteur un bouchon de dégorgement.
La pente des canalisations, d’allure horizontale, sera de 3 cm par mètre.
Hébergement
Les hébergements permettant le passage des ventilations primaires sur les toitures des
bâtiments seront réalisés en plomb 3 m/m avec plateau de 0.50 x 0.50 m, manchon au diamètre
extérieur du tuyau de ventilation de 0.50 m de longueur, serrée sur le tuyau de ventilation par un
collier galvanisé.
Tuyaux P.V.C
Les raccordements de tous les appareils à partir du siphon au piquage dans le collecteur, se
feront en tuyau PVC.
Les collecteurs et descente seront en fonte, Ils auront le diamètre approprié dans les sections
suivantes :
• DN 30
• DN 40
• DN 50
• DN 75
• DN 100
• DN 125
Siphon de sol
Les siphons de sol, les receveurs de douche recevront une chape en plomb pour assurer
l’étanchéité parfaite. Cette chape sera prise en compte dans les prix unitaires de ces appareils.
247
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
ALIMENTATION
248
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Y compris rubans auto-adhésifs au niveau des vannes et raccords et toutes sujétions d’exécution
aux prix suivants :
249
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Généralités
Toute la robinetterie doit être rigoureusement étanche et provenir d'un constructeur réputé ;
elle sera adaptée aux services et pressions demandés et au minimum PN 10. Le PN sera indiqué
sur le corps de la robinetterie.
La robinetterie à boisseau sphérique de diamètre égal ou inférieur à DN 50 sera :
- soit à orifices taraudés avec raccord union,
- soit à brides.
Corps de vanne en laiton, en bronze, en fonte ou en acier.
La robinetterie de diamètre supérieur à DN 50 sera à brides. Corps de vanne en fonte ou en acier
suivant PN.
Les commandes des vannes devront être de couleurs normalisées des fluides.
ROBINET D'ARRET
Fourniture pose et mise en œuvre d’un Robinet d’arrêt 1/4 de tour à boisseau sphérique de
marque BUGGATI ou équivalent répondant aux caractéristiques suivantes :
Corps en fonte aciérée ;
Ouverture intégrale ;
Bras de manœuvres en acier chromé.
compris raccordement, repérage et toutes sujétions d’exécution, de fourniture et de pose aux
prix suivants :
250
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
251
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
EVACUATION
Fourniture et pose d'un manchon de sortie de ventilation pour Ø125 en plomb lamine d'épaisseur
minimale de 3 mm, conforme au D.T.U. N : 43 y compris platine en plomb de 50x50, dispositif
étanchéité à l'eau entre le manchon et le tuyau de ventilation et grillage inoxydable à maille de 1
mm anti-insectes formant chapeau et maintenu par collier avec boulon et écrou de serrage
l'ensemble sera traité pour être insensible à la corrosion.
252
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
APPAREILS SANITAIRES
Faisant partie de ce lot la fourniture et la pose des appareils sanitaire, robinetterie (mitigeur et
mélangeur), accessoires ainsi que la fourniture et pose des conduites de raccordement á
l’alimentation en EF EC en cuivre á partir de l’attente placé á proximité de chaque appareil,
robinet 3/8 de tour type schell ou équivalent pour vasque et vitra pour WC ainsi que tous
raccordements á l’évacuation et á l’alimentation y compris raccords mixtes percements,
scellements, écrous et essais de mise en service.
Les raccordements par flexibles torsadés sont interdits.
Nota :
Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du
chantier ;
Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront
nettoyés en fin de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus-value ;
Des rosaces chromées assorties comprises dans le prix de chaque appareil seront placées
à la sortie de chaque tuyauterie encastrée.
PRIX N°A936 : MEUBLE VASQUE
Fourniture et pose meuble vasque en thermoform dimension 70x50x40 cm marque VITRA série
D LIGHT réf 58144 ou similaire, avec trop-plein. , trou percé pour la robinetterie. La meuble
vasque comprenant :
Siphon en pvc chromé pour lavabo vasque de marque ARKITEKT réf A45123, ou similaire
Type de siphon : rond
Dimensions 550mm. Largeur : 440mm. Hauteur : 17.5mm.
Débit MAX est 5 l/min
Dimension 105x90 mm.
Economiseurs d’eau.
Corps et bec en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous.
Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêts en laiton.
253
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Y compris fixation, robinets d’arrêt Shell, pose et raccordement aux alimentations et aux
évacuations et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Robinet mitigeur adaptée à la vasque ;
Siphon en inox 1¼’’ avec rosace et cache bonde ;
2 Régulateurs de débit (6 l/min max).
Alimentation EF/EC de diamètre 13/16 en polyéthylène réticule de marque COMAP ou
équivalent, depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris raccords, polyéthylène, cuivre
chromé de raccordement du sanitaire ;
Un ensemble de vidange en PVC Ø40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la première
culotte du regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.
Ouvrage payé à l’Unité de l’Ensemble, en fourniture et pose, y compris toute sujétion de pose
suivant les règles de l’art, les normes, et règlements en vigueur.
Nota :
Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du
chantier.
Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront
nettoyés en fin de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus-value.
254
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Fourniture et pose de lavabo dimension 80x57Cm cm marque VITRA série CONFORMA réf
5966 ou similaire
avec trop-plein, trou percé pour la robinetterie le lavabo comprenant :
Siphon en PVC chromé pour lavabo de marque zénith, Type de siphon : Bouteille
Dimensions 550mm. Largeur : 440mm. Hauteur : 17.5mm.
Débit MAX est 5 l/min
Dimension 105x90 mm.
Economiseurs d’eau.
Corps et bec en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous.
Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêts en laiton.
Barre d’appui pour lavabo de marque VitrA réf 320-1010 ou similaire
Miroir ajustable de marque VITRAA ref 320-1131 ou similaire
2 Régulateurs de débit.
Alimentation EF/EC de diamètre 13/16 en polyéthylène réticule de marque COMAP ou
équivalent depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris raccords, polyéthylène ;
Ensemble de vidange en PVC ∅40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la première culotte
de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc. ;
Raccordement EF et EC en cuivre chromée y compris raccords mixtes.
Y compris fixation, robinets d’arrêt Shell, pose et raccordement aux alimentations et aux
évacuations et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé à l’Unité de l’Ensemble, en fourniture et pose, y compris toute sujétion de pose
suivant les règles de l’art, les normes et règlements en vigueur.
255
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
256
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Fourniture et Pose d’un receveur de douche en acrylique de marque VITRA série T80 réf
56740001000 et bonde de douche.
Douchette avec support marque VITRA série Samba 3F réf A45679EXP, Finition : Chromé
y compris flexible.
Forme de la pomme de douche : Circulaire 110x226mm avec 3 fonctions
Siege rabattable pour les douches PMR marque VITRA ref 320-1080
Grille linéaire en inox démontable avec siphon en inox 80 mm avec bonde assurant la garde
d’eau (modèle à faire agréer auprès de l’architecte et du BET).
2 Régulateurs de débit (20 l/min max).
Alimentation EF/EC de diamètre 20/25 en polyéthylène réticulé de marque COMAP ou
équivalent depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris raccords, polyéthylène, cuivre
chromé de raccordement du sanitaire nécessaire pour le bon fonctionnement ;
Vidange en PVC ∅50 depuis le siphon de l'appareil jusqu'au regard, y compris pièces
spéciales, gaine annelée, bouchons de dégorgement, supports, etc. ;
Y compris fixation, pose, raccordement aux alimentations, aux évacuations et toutes les
sujétions de fourniture et de poses.
Ouvrage payé à l’Unité de l’Ensemble, en fourniture et pose, y compris toute sujétion de pose.
Fourniture et pose de Douchette avec support de marque VITRA série Samba 3F réf
A45679EXP, Finition Chromé y compris flexible.
Ouvrage payé à l’Unité fourni et posé y compris toutes sujétions d’exécution.
257
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Fourniture et pose de pare douche de 80x200 cm en feuilleté trempe 6.2.6, Marque VITRA ou
équivalent avec les accessoires d’assemblage et de fixation en Inox 304
Ouvrage payé à l’Unité fourni et posé y compris toutes sujétions d’exécution
Cette station doit comprendre deux électropompes centrifuge, auto amorçante ((une pompe de
débit et une pompe de secours automatique) et la troisième de type jockey assurant le maintien de
la pression dans le réseau.
Ces pompes seront de marque : WILO, SALMSON, GRUNDFOSS, ou équivalent, type
centrifuge, avec vase d’expansion.
Ces pompes comprenant les caractéristiques suivantes :
Débit d'eau unitaire : 15m³/h (par pompe)
Hauteur manométrique correspondante : 55 m CE, appropriée au débit Et celle assurant le
maintien (Pompe jockey) doit avoir un débit de l’ordre de 1.5m3/h.
Ces pompes seront fournies et posées avec manomètres, vannes d'isolement, robinet de
vidange, clapets anti- retour, manchons antivibratoire, filtres à tamis, collecteurs à fond bombé
PVC pression PN 16, pressostat, détendeur dépression, (sur aspiration et refoulement)
manomètres, flotteur manque d’eau, crépine anti-vortex.
Les protections électriques ainsi que l'armoire et les câblages électriques type CR1 sur chemins
de câbles sont compris dans ce prix.
L'armoire de contrôle et de commande devra comprendre la fourniture et pose de :
258
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
259
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
EQUIPEMENTS DE SURPRESSION
Pour la surpression d’Eau potable il sera prévu une bâche à eau de 80 m3. Cette bâche
comprendra l'ensemble des éléments suivants :
2 échelles (intérieur/extérieur) amovibles pour entretien en tube acier inox 316 L ;
Bride d’entrée de diamètre 100 mm ;
2 robinets a flotteur type compensé de marque BAYARD ou équivalent avec by-pass,
collecteur, et vanne d’isolement ;
Equipements de microfiltration de traitement antibactérien par eau de Javel ;
Des vannes d’arrêt de diamètre de diamètre approprié ;
Fourniture, pose et raccordement de 2 brides d'alimentation des surpresseurs de diamètre
approprié ;
Crépine d’auto-nettoyage DN100 ;
Filtre à tamis DN100 ;
Fourniture et pose d’une bride de trop plein de diamètre 100 mm ;
Le tuyau de trop plein en TAG tarif X sans soudure diamètre 150 mm y compris entonnoir en
acier galvanisé à chaud ;
Une bride de vidange avec vanne DN 100.
Ouvrage payé à l’ensemble
260
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
261
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Des contacts secs de défaut général qui seront reportés au synoptique (défaut pompe, niveau
trop haut niveau trop bas) pour la GTC ;
Ouvrage payé à l’ensemble conforme aux exigences du distributeur y compris fourreaux de sortie
du regard compteur, terrassements dans les terrains toutes nature et toutes sujétions d’exécution.
262
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Fourniture, pose et raccordement d’une station solaire en kit avec tuyauteries de marque NOBEL
type CAPT AELIOS 2600 CUS, STIEBEL ELTRON Type SOL 27 B ou similaire et comprenant :
Capteurs solaires de surface absorbante 2.53 m2 avec verre de sécurité solaire, avec
revêtement Miro-Therm hautement sélectif et le vitrage antireflet garantissent un pouvoir
absorption élevé. Les capteurs seront livrés avec tous les raccords et supports nécessaires au
montage fabriqués en Aluminium anodisé hautement résistant à l’eau de mer.
1) Données techniques :
263
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
2) Performances :
Facteur de conversion : 0,79
Coefficient de transmission de chaleur effectif a1 : 3,42 W/m²K
Coefficient de transmission de chaleur effectif a2 : 0,00142 W/m²K²
Fourniture et pose en ordre de marche d’un purgeur d’air automatique DN 15 pour colonnes
montantes circuit d’eau glacée, eau chaude et tous les points liants de marque RBM,ITAP, IVR ou
équivalent.
Y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.
Ouvrage payé à l’Unité y compris raccordement toutes sujétions de fourniture et pose.
Les réseaux et circuits d’eau des plaques solaires seront équipés de vanne d’isolement à
boisseau sphérique, papillon ou avec contre bride à collerette à souder en bout de marque IVR,
ITAP ou similaire.
Les départs des réseaux seront équipés de robinets de réglage de pression
264
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Ce prix comprend les pièces de raccordement, manchons coudes réduction, raccords, brides,
Colliers de prise en charge et toutes autres pièces spéciales nécessaires, le tout devra être de
1er choix ; et doit avoir l’approbation de BET, des essais de pression et de l’Etanchéité seront à
faire par l’entreprise à sa charge, travaux de raccordement avec le réseau d’eau potable existant.
Les canalisations enterrées et les canalisations encastrées seront protégées,
Les canalisations apparentes seront posées sur colliers galvanisés à double serrage avec
bagues anti-vibratiles.
Toutes les traversées de maçonneries ou ouvrages en béton se feront à l'aide de fourreaux
métalliques galvanisés.
Les canalisations apparentes recevront 2 couches de peinture anti corrosion et 2 couches de
peinture glycérophtalique laquée spéciales pour tuyauteries aux couleurs conventionnelles.
L'espace entre tuyauterie et fourreau sera comblé par corde matée ou mastic anti-corrosion. Le
mode de métré se fera au mètre linéaire ; y compris toutes les sujétions pour pièces de fixation,
pièces de raccordement, essais, percements, scellements, fourniture et pose et toutes sujétions
Ouvrage payé au Mètre Linéaire.
Ouvrage des circulateurs solaires, payé à l’Unité y compris fournitures, pose, accessoires de
pose, main d'œuvre et toutes sujétions afférentes
266
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
La pompe à chaleur air/eau pour une installation intérieure, sera livrée entièrement assemblée et
chargée d'huile et de fluide frigorigène, prête aux raccordements électriques et hydrauliques.
L’habillage pour l’installation intérieure est inclus.
Les gaines et caissons sont livrés séparément.
Elle aura les caractéristiques suivantes :
267
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Construction
Socle en profilés d’acier soudés et galvanisé à chaud.
Eléments de structure et panneaux en tôle d’acier galvanisé, protégés par peinture de finition
polyuréthane.
Accessoires et options
Interface de communication à distance
Socle en béton et liège
Attestation et assurance de qualité « Norme de qualité garantie » ISO. 9001EU
Plans et indications nécessaires pour la mise en place du groupe.
Les travaux de réglage et de mise au point pour la mise en service.
Les accessoires.
L’alimentation et le raccordement en eau avec disconnecteur et soupape de sûreté, depuis
l’attente lot Plomberie.
Raccordements et protection électrique depuis l’attente électricité.
1 filtre à tamis
Vannes d'isolement, calorifugées
Thermomètres à liquide avec doigts de gant.
Alimentation en eau de l’installation depuis local technique plomberie
La mise en place des groupes sur des socles anti vibratiles. Il sera porté une attention
particulière au mode de pose sur la terrasse, une étude de charge doit être fournie par l’entreprise
adjudicatrice et tenant compte d’un système de découplage par socle anti vibratile et/ou par pan
de fer (IPN).
Module hydraulique
Les Pompe hydrauliques
Vase d’expansion
Purge d’air automatique
Soupape de sécurité
Orifice de remplissage avec vanne et clapet anti retour
Orifice de vidange avec vanne
1 jeu de vannes d’isolement des pompes
Les contacteurs et les protections de tous les éléments électriques
Régulation centralisée :
II sera prévu un gestionnaire de pompe à chaleur assurant le fonctionnement optimal de celle-ci
avec le solaire et calcule l’utilisation la plus rentable de l’énergie thermique. Ensemble régulation
centralisée constituée de :
Gestionnaire WPM International
268
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Ce prix rémunère la fourniture et pose de gaine d’air isolée de longueur 4m diamètre 560mm.
Ouvrage, payé à l’unité pour l’ensemble, fourni, posé, et raccordé, en ordre de marche compris,
fixations, pièces de raccords, rosaces chromées et toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire
269
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
En amont de la production d'eau chaude sera installé un groupe de traitement d'eau comme
indiqué sur le schéma de principe et suivant les indications du constructeur, il comprendra :
1 Groupe de filtration de comptage composé de :
Compteur volumétrique totalisateur ;
Filtre à cartouche clarificateur ;
Vanne amont et aval pour prise échantillon et isolement ;
Manomètre amont et aval ;
Purgeur d'air et de vidange ;
By-pass.
1 Groupe d'adoucissement comprenant :
2 adoucisseurs en acier galvanisé (duplex) à régénération au programme ;
2 bacs à sel en matière plastique (duplex) de capacité 150 L ;
Et par adoucisseur la vanne automatique et le water mix ;
Un programmeur électrique pour le déclenchement de la régénération automatique la mise en
route des adoucisseurs se fera par intermittence ;
Vannes en amont et en aval pour prise d’échantillon et isolement
Trousse de contrôle et une notice d'emploi.
Avant mise en service de l’installation, l’entrepreneur procédera à un traitement filmogène de
l’installation de production et de distribution d’E.C.S réalisé conformément aux prescriptions du
DTU 60.11 (traitement de choc par injection de silicate à raison de 250 ml/l pendant 15 JOURS) ;
L’ensemble doit être agréé par un laboratoire reconnu ;
Le système doit être conçu de façon que les teneurs de l’eau en silicates et polyphosphates ne
dépassent pas celle admises par la réglementation sanitaire (P2 05 5 mg/l si 02 10 mg/l) ;
Compteur d'eau à impulsion.
270
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
1 Groupe de dosage :
Une pompe doseuse ;
Un bac à réactif ;
Un clapet de non retour ;
Canne d'injection.
La capacité de l'adoucisseur sera déterminée en fonction de la capacité d'échange de la résine,
du débit journalier (QJ) débit d'horaire (QH) en prenant comme base un TH initiale de 40° à
réduire à 10° avec un régénérateur par jour.
Ouvrage payé à l'Ensemble fourni et posé, y compris pose, raccordements hydrauliques et
toutes sujétions.
RESERVOIRS
Le ballon d’ECS sous pression en acier noir à isolation renforcée intégrée, il sera installé entre la
pompe à chaleur et le circuit de distribution, il aura les caractéristiques suivantes :
Marque HEIZER type BSFVI-10, STIEBEL ELTRON Type SBP 1000 WP SOL.
Contenance nominale : 1000 Litres
Contenance de l’échangeur à tube lisse mode pompe à chaleur : 52 Litres
Contenance de l’échangeur à tube lisse mode solaire : 30 Litres
Surface de chauffe (Echangeur supérieur PAC) : 6,2 m2
Surface de chauffe (Echangeur inférieur solaire) : 3,6 m2
Surface maxi d’entrée de capteur recommandée : 17 m2
Poids à vide : 321 Kg
4 piquages filetage 1’’1/2 pour les départs et retours Pompe à chaleur (PAC) et Solaire
2 piquages filetage 2’’ pour l’écoulement d’eau chaude sanitaire (ECS)
1 piquage filetage 2’’ pour la conduite d’arrivée d’eau froide
Doigts de gants pour les sondes départs et retours
2 Brides 280 mm pour résistance électrique
Thermomètre
Isolation de 110 mm livrée séparément (20 mm de fibre non tissée polyester, 90 mm de
polystyrène rigide (EPTS)).
271
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Déflecteur interne sur l'arrivée d'eau froide pour éviter le mélange eau froide et eau chaude
Soupape de sécurité avec entonnoir de contrôle de fonctionnement
Thermostat de régulation et de sécurité
Purgeurs automatiques
Vidange siphonnée et raccordée au réseau d'assainissement.
Résistance électrique de 6/12/18Kw
Ouvrage payé à unité de l'Ensemble fourni et posé, y compris pose, raccordements
hydrauliques et toutes sujétions.
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
272
CAMPUS MINE VERTE
LOT : TCE
-INTERNAT D’EXCELLENCE , FORUM-
Fourniture et pose de générateur d'aérosol type DSPA 5 avec les caractéristiques suivantes :
Plage de température depuis l'orifice de rejet : De -40 à +74°C / Jusqu'à 95% d'humidité
Ouvrage payé à l’unité.
274